La densité du gaz toxique hydrogène fluoré est-elle inférieure à celle de l’air ? Comment l’installer sur site ?

2018-07-11View Original

Thread Content

Dernière modification de ce post par w986177019 le 11/07/2018 à 10:14 : je ne sais pas comment comparer, référence 50493-2009
Reply #22018-07-11
On le sait en comparant le poids moléculaire du composant avec la masse moléculaire moyenne de l’air. Qu’est-ce que c’est encore, ce fluorure d’hydrogène toxique... ? Est-ce que c’est ainsi que l’on parle chinois chez vous ?
Reply #32018-07-11
J’ai fait une erreur en tapant à la main, c’est corrigé. Gaz toxique : lol
Reply #42018-07-11
Lors de la conception, il faut assurer une densité inférieure à celle de l’air, avec une installation de 0,3 à 0,6 m ; comment le comparer à 0,97 ?
Reply #52018-07-11
Comment déterminer si le gaz combustible et toxique détecté est plus léger ou plus lourd que l’air ? https://bbs.hcbbs.com/thread-773480-1-1.html (Source : Forum chimique Haichuan)
Reply #62018-07-11
Densité relative en vapeur : 1,27. N’est-ce pas plus grand que l’air ?
Reply #72018-07-11
Ce que vous dites dans la capture d’écran est très clair : la limite est une densité de 0,97. En calculant, la densité de l’HF est inférieure à 0,9, donc elle est plus légère que l’air
Reply #82018-07-11
Mm-hmm. Discutons-en. Apprenons ! ! ! La norme de contrôle automatique initiale de 0,7 est devenue invalidée, elle n’existe plus selon 20507-2014
Reply #92018-07-11
Vous ne connaissez pas bien ces normes ; vous parlez de 0,7, c’est la densité, n’est-ce pas ? Les calculs montrent également qu’elle est inférieure à 0,7, il n’y a donc pas de contradiction
Reply #102018-07-12
Méthode de comparaison simple : un poids moléculaire supérieur à 29 indique que la substance est plus lourde que l’air, tandis qu’un poids moléculaire inférieur à 29 indique qu’elle est plus légère que l’air.
Reply #112018-07-12
:) D’accord. Avez-vous des suggestions concernant la valeur cible pour le chlore ? Est-il approprié de choisir 0,3 ppm/1 ppm pour les niveaux d’alarme du chlore au premier et deuxième niveau ? La précision des instruments généraux semble être de 0,5 ?
Reply #122018-07-12
Ce ne doit pas être un concept. Je ne comprends pas vraiment non plus. La densité relative aux conditions normales est bien le critère de jugement, n’est-ce pas ?
Reply #132019-06-27
L’HF gazeux est un mélange de monomère d’HF et d’hexamère cyclique (HF)6. On ne peut pas ne considérer que l’hydrogène fluoré monomère ; une densité relative de vapeur de 1,27 indique que l’hydrogène fluoré à l’état gazeux est plus dense que l’air.
Reply #142023-02-10
Je pense aussi que l’HF peut former des hexamères, mais y a-t-il agglomération de l’HF lorsque la quantité de fuite est faible ? Où sont généralement installés les capteurs de toxicité pour l’acide fluorhydrique HF dans les usines aujourd’hui ?
Reply #152023-02-12
L’hexafluorure d’hydrogène existe principalement à l’état liquide dans du fluorure d’hydrogène pur, et lorsqu’il est exposé à l’air, l’hexamère se dépolymérise activement en fluorure d’hydrogène libre ; il convient de prendre en compte les conditions réelles sur le site.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.