Thread Content
Dernière modification de ce post par w986177019 le 11/07/2018 à 10:14 : je ne sais pas comment comparer, référence 50493-2009
On le sait en comparant le poids moléculaire du composant avec la masse moléculaire moyenne de l’air. Qu’est-ce que c’est encore, ce fluorure d’hydrogène toxique... ? Est-ce que c’est ainsi que l’on parle chinois chez vous ?
J’ai fait une erreur en tapant à la main, c’est corrigé. Gaz toxique : lol
Lors de la conception, il faut assurer une densité inférieure à celle de l’air, avec une installation de 0,3 à 0,6 m ; comment le comparer à 0,97 ?
Comment déterminer si le gaz combustible et toxique détecté est plus léger ou plus lourd que l’air ? https://bbs.hcbbs.com/thread-773480-1-1.html (Source : Forum chimique Haichuan)
Densité relative en vapeur : 1,27. N’est-ce pas plus grand que l’air ?
Ce que vous dites dans la capture d’écran est très clair : la limite est une densité de 0,97. En calculant, la densité de l’HF est inférieure à 0,9, donc elle est plus légère que l’air
Mm-hmm. Discutons-en. Apprenons ! ! ! La norme de contrôle automatique initiale de 0,7 est devenue invalidée, elle n’existe plus selon 20507-2014
Vous ne connaissez pas bien ces normes ; vous parlez de 0,7, c’est la densité, n’est-ce pas ? Les calculs montrent également qu’elle est inférieure à 0,7, il n’y a donc pas de contradiction
Méthode de comparaison simple : un poids moléculaire supérieur à 29 indique que la substance est plus lourde que l’air, tandis qu’un poids moléculaire inférieur à 29 indique qu’elle est plus légère que l’air.
:) D’accord. Avez-vous des suggestions concernant la valeur cible pour le chlore ? Est-il approprié de choisir 0,3 ppm/1 ppm pour les niveaux d’alarme du chlore au premier et deuxième niveau ? La précision des instruments généraux semble être de 0,5 ?
Ce ne doit pas être un concept. Je ne comprends pas vraiment non plus. La densité relative aux conditions normales est bien le critère de jugement, n’est-ce pas ?
L’HF gazeux est un mélange de monomère d’HF et d’hexamère cyclique (HF)6. On ne peut pas ne considérer que l’hydrogène fluoré monomère ; une densité relative de vapeur de 1,27 indique que l’hydrogène fluoré à l’état gazeux est plus dense que l’air.
Je pense aussi que l’HF peut former des hexamères, mais y a-t-il agglomération de l’HF lorsque la quantité de fuite est faible ? Où sont généralement installés les capteurs de toxicité pour l’acide fluorhydrique HF dans les usines aujourd’hui ?
L’hexafluorure d’hydrogène existe principalement à l’état liquide dans du fluorure d’hydrogène pur, et lorsqu’il est exposé à l’air, l’hexamère se dépolymérise activement en fluorure d’hydrogène libre ; il convient de prendre en compte les conditions réelles sur le site.