Plages de détection pour les détecteurs de gaz toxiques au chlore, niveaux 1 et 2

2018-07-12View Original

Thread Content

Niveau 1 : 0,3 ; Niveau 2 : 1, en unités ppm. Il semble que la précision du instrument ne soit que de 0,5 ppm. Certains suggèrent également de fixer le niveau 1 à 0,6 ? Comment tout le monde a-t-il fait les réglages ?
Reply #22021-07-28
Selon les valeurs de déclenchement pour l’alarme de premier niveau des gaz toxiques, celles-ci ne doivent pas dépasser 5 % de l’IDLH, tandis que pour l’alarme de deuxième niveau, elles ne doivent pas dépasser 10 % de l’IDLH. La valeur IDLH pour le chlore est de 30 ppm ; par conséquent, les valeurs de déclenchement pour l’alarme de premier et deuxième niveau du chlore sont respectivement de 1,5 et 3 ppm

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.