Il y avait à l’origine un PLC sur site, et il fallait installer un bouton d’arrêt d’urgence dans la salle de contrôle pour permettre l’arrêt d’urgence du PLC. Une ligne à deux fils a déjà été tirée depuis la salle de contrôle jusqu’au PLC, et les travaux sont terminés. On m’a indiqué qu’il y avait deux PLC sur site, et que tous deux devaient être arrêtés d’urgence. De plus, je ne veux pas installer à nouveau un câble à deux fils séparément. Y a-t-il un moyen d’utiliser le câble à deux fils existant pour arrêter en urgence les deux PLC ? Les grands maîtres, donnez-moi vos conseils ! Merci !
Arrêtez de faire ça ensemble, et une fois séparés, ne soyez pas trop paresseux. Ou si les conditions le permettent, transformez-le en ligne de communication, haha
On peut ajouter un relais du côté du PLC, puis les deux contacts du relais sont connectés respectivement aux deux PLC. Il est bien sûr possible d’ajouter des diodes, en se référant au circuit de configuration DI redondant des PLC Siemens.
Si ce signal d’arrêt d’urgence n’est pas important, on peut utiliser diverses méthodes pour le diviser en deux signaux. Si c’est vraiment important, il est recommandé de poser un autre câble pour assurer la sécurité et la fiabilité ! De nombreuses unités adoptent une approche à trois sur deux pour améliorer la fiabilité du bouton d’arrêt d’urgence.
Je suis d'accord avec l'opinion du deuxième étage : il faut distinguer entre arrêter les 2 machines en même temps ou les arrêter séparément.
Le signal d’arrêt d’urgence est-il envoyé au PLC ? Ce n’est pas un arrêt forcé
Si il faut arrêter les deux en même temps, on peut ajouter un relais pour arrêter les deux circuits