Thread Content
Vanne de régulation automatique sans surcharge, sans ligne auxiliaire, pas de valve en amont, impossible à isoler, milieu : gaz à haute pression. Les boulons de fixation des brides avant et après la vanne sont un peu desserrés. Il y a un fluide avant la vanne, mais pas derrière ; on soupçonne un bouchon dans la vanne. Je demande aux experts d’évaluer le problème et de conseiller la marche à suivre {:3_55:}
Y a-t-il une grande différence de pression avant et après, pas de chauffage d’accompagnement, bouchon de glace à la restriction ? S’il n’y a pas de chauffage d’accompagnement, utilisez un tuyau en vapeur pour souffler
Le chauffage par vapeur est activé, grand maître, qu’est-ce que le gel de restriction ? Xiaobai un
Dernière modification de ce post par ylb913 le 14/07/2018 à 11:22 : Peut-on être sûr que la vanne est complètement ouverte ? Glace ? Cela signifie que le gaz contient du gaz liquéfié ; lorsqu’une baisse de pression a lieu, il se vaporise, refroidit et gèle, provoquant des obstructions. Si le gaz ne contient pas de gaz liquéfié et que l’on prend en compte l’élément du chauffage d’accompagnement, on peut l’exclure.
Il n’y a plus de pression derrière la vanne, elle est ouverte. Comment déterminer si elle est complètement ouverte ? Chauffage d’accompagnement, mis en service ce matin
Je me demande s’il faut résoudre cette situation d’urgence ? Si c’est possible, il faut absolument évaluer l’état d’ouverture et de fermeture de la vanne. Si ça ne marche pas, il faut trouver des points de dérivation des deux côtés, ajouter des lignes temporaires, et utiliser des tuyaux en spirale métallique ; nous avons déjà fait ce genre de choses par le passé.
La chaudière à dépression fonctionne avec du gaz à haute pression ; maintenant, la flamme permanente s’est éteinte, ce qui n’a pas d’impact immédiat sur la production. La procédure exige de traiter cela rapidement...
La méthode de traitement doit être évaluée en même temps que l’équipement. Dès qu’un problème survient sur les équipements d’une multitude d’unités, on pense immédiatement au technicien en charge des équipements. En réalité, dans de nombreux cas, les problèmes d’équipement sont liés aux médias utilisés dans le processus ou à la manière dont ce dernier est contrôlé. ——C’est un peu hors sujet, mais comme cela ne semble pas urgent non plus, je conseille de discuter tranquillement des équipements de traitement.
Pour les vannes automatiques des circuits de tubes à flamme permanente, la valeur CV est déjà faible ; si un système de chauffage est mis en place, il est possible que la vanne se bouchent ou que le corps de la vanne subisse des défaillances mécaniques. Il ne reste plus qu’à le démonter pour le regarder.