Chers dirigeants, lors de la réception récente des câbles, nous avons effectué des tests d’isolation sur ces derniers à l’aide d’un multimètre à 500 V. Il s’est avéré que la résistance d’isolation entre la couche de blindage et la couche d’armure des câbles était inférieure à 1 MΩ. Comme de nombreux câbles présentaient ce problème, nous avons écrit au fabricant pour demander des éclaircissements ainsi que le remboursement des produits. Cependant, le fabricant a répondu que la norme qu’il appliquait était la « TICW/06-2009 pour les câbles informatiques et de mesure », et que cette norme ne prévoit aucune exigence concernant la résistance d’isolation entre la couche d’armure et la couche de blindage. À ce sujet, j’aimerais consulter les amis maritimes : 1. Les normes de conformité des produits fabriqués par les fabricants de câbles devraient-elles être basées sur le GB, puisque les normes nationales constituent le référentiel principal ? 2. Pour les essais d’isolation de l’armure et du blindage des câbles, existe-t-il des normes GB correspondantes qui fournissent un soutien théorique ? Veuillez indiquer leur nom et leur numéro, merci. Je vous en prie, chers amis, veuillez nous apporter votre forte soutien
Qu’est-ce que la gaine d’un câble ? Je ne comprends vraiment pas
Pourquoi mesurer l’isolation de la couche d’armure et de la couche de blindage ? L’armure a également un effet de blindage, alors quel est l’intérêt de mesurer leur isolation ? Je voudrais aussi apprendre* un peu
Cet article met l’accent sur la valeur de la résistance isolante.
1. La norme de conformité des produits fabriqués par les fabricants de câbles est l’obligation d’appliquer le GB.
2. Pour les tests d’isolation de l’armure et du blindage des câbles, il convient de vérifier s’il existe une norme GB correspondante pour en justifier la méthode ; une confirmation est nécessaire avant de répondre
C’est un peu intéressant. Je pense que l’armure et le blindage sont parfois en contact direct, donc la résistance isolante n’est pas très élevée.
Merci au soutien de tous nos amis marins. Voici quelques précisions : 1. Les câbles blindés sont utilisés pour une pose en enterré direct. 2. Il y a une couche isolante entre la couche blindée et la couche de protection. 3. L’isolation entre la couche blindée et la couche de protection est importante car les systèmes de mise à la terre de ces deux couches ne sont pas identiques ; si leur isolation n’est pas adéquate, cela peut provoquer des problèmes dans le système de contrôle
Câble d’instruments blindé, la couche de blindage est reliée au terre de la salle de contrôle et la couche de blindage électromagnétique est reliée au terre des instruments. La sécurité et les caractéristiques de mesure sont en fait combinées ; une résistance d’isolement proche de 1 MΩ ne devrait pas avoir d’impact sur le système de contrôle.
Votre entreprise n’a-t-elle pas d’accord technique pour l’achat de câbles ? Aucune disposition relative aux normes applicables n’a-t-elle été fixée ? S’ils ne l’ont pas fait, ce n’est pas grave, car les câbles informatiques doivent respecter les spécifications du fabricant. Je ne me souviens pas qu’il y ait des dispositions précises dans les normes concernant l’isolation de la couche de blindage et de l’enveloppe ; entre elles se trouve une couche de protection, et non une couche d’isolation. Un résultat de 1 mégaohm est déjà très bon, alors à quoi bon en demander plus ? Un moteur fonctionne déjà correctement avec 0,5 mégaohm.
La couche d’armure est reliée au sol, il n’a même pas fait de lycée, c’est le champ magnétique de la couche de blindage qui affecte le câble ; que l’armure soit reliée ou non, ça n’a pas d’importance. Quelle norme de merde exige que l’armure soit mise à la terre ? Si l’on veut vraiment relier au fabricant, il faut concevoir des fils en cuivre pour le branchement, en avez-vous déjà vu ?
Que le tube soit isolé ou non, tant qu’il ne tue pas par électrocution, c’est bon, mais s’il tue par électrocution, il y a aussi des compagnies d’assurance qui indemnisent. N’est-ce pas ? :P. 。 。
Qu’est-ce que la gaine d’armure du câble ? Je ne comprends pas. 。 。 Est-ce ce gaine en spirale que l’on enfile autour du câble pour le protéger de l’usure ?
Dernière modification de ce post par myface le 16/07/2018 à 15:09. Pour déterminer quel standard doit être respecté pour les câbles, il faut d’abord voir si vous avez spécifié lors de la commande l’exigence d’utiliser des câbles conformes aux normes nationales ; sinon, c’est un peu difficile à préciser. Bien sûr, du point de vue normatif, pour les éléments non prévus dans des normes inférieures aux normes nationales, il conviendrait de se conformer aux normes nationales. De plus, la description standard de TICW indique également quels standards doivent être cités.
Veuillez vous référer à la norme « SHT 3164-2012 Spécifications pour la conception des systèmes de protection contre les surtensions dans les systèmes d’instruments pétrochimiques », qui contient des exigences détaillées concernant la mise à la terre des câbles d’instruments blindés
Haiyou est un peu impatient, haha. Tu peux revoir les normes plus attentivement
Ce post a été modifié pour la dernière fois par hfrs le 17/07/2018 à 09:29. Il y a des exigences de mise à la terre contre les surtensions, mais je me demande quelles entreprises n’utilisent pas de boîtiers pour leurs câbles ? Quelle maison n’utilise pas de tuyaux en acier pour ses câbles ? Quelle entreprise pétrochimique laisse ses câbles à découvert ? Les boîtiers à rainures et les tuyaux en acier ont été mis à la terre pour la protection contre la foudre ; bien sûr, l’enveloppe de blindage des câbles peut ne pas être mise à la terre, ce qui est autorisé par les normes ! De plus, les spécifications du câble présentent également des problèmes : puisque la gaine doit être mise à la terre, il convient de préciser sa matière et ses caractéristiques techniques, ainsi que d’équiper le câble de fils de sortie pour la gaine. On ne peut tout de même pas se contenter de lier les éléments pour assurer la mise à la terre, or rien de tout cela n’est prévu ! Qu’est-ce que cela montre ? La couche d’armure elle-même n’est pas conçue pour être mise à la terre !
Auteur, comment avez-vous résolu le problème ? Je rencontre la même situation en ce moment, pourriez-vous m’aider ? :L
C’est un problème pour ceux d’entre nous qui travaillons sur l’automatisation : aujourd’hui, dès qu’il y a un problème, de nombreux fabricants de câbles commencent à se disputer. Ma méthode actuelle est la suivante : 1. Lors de la définition du plan d’achat, fournir la fiche technique du câble en tant qu’annexe au plan d’achat ; 2. Définir des exigences claires en matière de valeur de résistance isolante dans le plan d’achat. C’est comme ça qu’on peut être plus sûr. Sinon, les disputes vont vous rendre fou. De plus, modérateur, pourriez-vous m’augmenter de niveau ? Je suis le responsable des équipements électriques de mon entreprise et je visite souvent ce forum