Question : Problèmes de montage des transmetteurs de pression à bride simple

2018-07-18View Original

Thread Content

Comme indiqué sur la figure : les brides du manomètre sur l’équipement entrent en conflit avec les tuyaux déjà installés. Je me tourne vers vous, experts, pour savoir si, en coupant une partie du tuyau de prélèvement du manomètre et en faisant un virage vertical suivi d’un virage horizontal, l’installation du transmetteur de pression aura un impact sur la précision des mesures ? Ou, sans changer les tuyauteries de procédé, quelle est la meilleure méthode de traitement ? Le capteur est un transmetteur de pression à une bride avec capillaire. Je vous suis extrêmement reconnaissant ! ! !
Reply #22018-07-18
On ne voit pas de bride, seulement une vanne de base. S’il faut absolument utiliser un transmetteur de pression à bride, il faudra inévitablement percer à nouveau et souder. N’y a-t-il pas aussi un orifice de prélèvement de pression à côté ? Est-ce que l’installation d’un transformateur de pression pour la réorientation du tuyau ne fonctionne pas ?
Reply #32018-07-18
Il se peut que l’image ne soit pas claire ; il n’y a pas de vanne à la base. Ce qui est souligné sur l’image correspond à un tuyau de prélèvement de pression relié à l’équipement, muni d’une bride de 50. Le transmetteur a déjà été acheté : c’est un transmetteur à une bride de 50 avec capillaire, il suffira ensuite de relier les deux brides entre elles. Les brides des prises de pression à côté ne s’emboîtent pas.
Reply #42018-07-18
Puisqu’il était impossible de l’installer, il a bien fallu percer à nouveau à l’aveugle.
Reply #52018-07-19
S’il s’agit d’un réservoir à pression, il est certainement impossible d’ouvrir à nouveau des orifices ; cherchez plutôt d’autres solutions. On peut installer un transmetteur de pression sur le tuyau d’évacuation
Reply #62018-07-19
Couper, souder une bride, puis relier la manomètre à pression n’a pas beaucoup d’impact ; ici, le milieu est-il corrosif, sujet à la cristallisation, ou s’agit-il de mesurer la pression absolue, étant donné que c’est une bride qui a été choisie. La détection de pression ordinaire peut également être masquée, puis on fait un trou pour souder un tuyau de mesure de pression, et on installe un transducteur de pression ordinaire.
Reply #72018-07-19
Ce trou de prévision est bouché hermétiquement. Faire en sorte que les spécialistes des équipements de traitement soudent à nouveau les tuyaux de raccordement réservés à une hauteur identique, en d’autres endroits.
Reply #82018-07-19
S’il s’agit vraiment d’un transmetteur de pression, alors vous pouvez l’incliner sans problème. Le seul problème réside dans l’emplacement du transmetteur : si la position de prélèvement de la pression n’est ni trop haute ni trop basse et que le transmetteur est placé en bas, vous devrez effectuer une compensation. On ne sait pas si la plage de mesure nominale a été compensée (pour la pression dans la partie capillaire) ; le simple prélèvement de pression n’affecte pas la précision, mais il faut bien calculer la valeur de compensation.
Reply #92018-07-19
On utilise deux capteurs de pression pour mesurer le niveau ; celui-ci mesure la pression dans la chambre à pression positive. Le liquide est une solution saline facilement cristallisable et corrosive. Couper le virage n’aura pas d’impact, n’est-ce pas ?
Reply #102018-07-19
Il n’y a pas d’impact, mais il faut bien isoler, car c’est facile de cristalliser. Je vois que cette transformateur de pression n’a pas non plus de boucle de lavage ; si des cristaux se forment avec le temps, la maintenance sera difficile.
Reply #112018-07-19
S’il n’y a pas de liquide accumulé dans les tuyaux, cela n’a aucun impact.
Reply #122018-07-20
Mesurer le niveau du liquide ? Pourquoi ne pas choisir le 3051CD, à double bride et à dépression ? Je pense qu’il vaut mieux faire de nouveaux trous, puis former un angle droit avant de revenir à la position horizontale. Une migration normale n’a pas d’impact, après tout, votre matériau cristallise facilement !
Reply #132018-07-20
Le tuyau bloque le passage, on ne peut pas l’installer. Pour vos deux transformateurs de pression, changez-les de poste, et ça ira. Allez, venez, changeons pour un niveaumètre à différence de pression avec un capteur de phase liquide — un capteur plongé depuis le sommet du réservoir ! 。 La sonde de phase liquide immergée de Gechang : la membrane du capteur n’est pas en contact avec le liquide, ce qui la protège de la corrosion et du tartre. C’est vraiment génial. 。 。
Reply #142018-07-20
S’il s’agit d’un type à membrane unique, la manière de l’installer ne pose pas de gros problème
Reply #152018-07-21
Les ouvertures des équipements ne doivent pas être modifiées à la légère ; s’il y a de l’espace, on peut ajouter des brides et faire sortir une partie des tuyaux vers le haut, puis installer une vanne de base et un manomètre. La formation de cristaux est inévitable ; si l’on souhaite une utilisation à long terme, il est conseillé de modifier les tuyaux, et un transmetteur de pression de type inséré pourrait offrir de meilleurs résultats

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.