Quelle est la différence entre une barrière de sécurité et une barrière d’isolement ?

2018-07-19View Original

Thread Content

Barrière de sécurité : elle limite l’énergie qui pénètre sur le site, c’est-à-dire qu’elle contrôle la tension et le courant, de sorte que les circuits sur place ne génèrent jamais d’étincelles, évitant ainsi toute explosion. Cette méthode de protection contre les explosions est appelée sécurité intrinsèque. Clôture de séparation : 1. Barrière de sécurité isolée, c’est-à-dire une barrière de sécurité à laquelle une fonction d’isolation a été ajoutée, permettant d’éviter les perturbations des signaux dues aux courants de boucle de terre, tout en protégeant le système des effets des énergies dangereuses présentes sur le site. Par exemple, si un courant élevé pénètre dans le circuit sur place, il endommagera la barrière de séparation sans affecter les IO. 2. On peut aussi l’interpréter comme un isolateur qui ne dispose pas de fonction de barrière de sécurité, c’est-à-dire qu’il n’a que une fonction d’isolation pour empêcher les interférences de signal et protéger les entrées/sorties du système, mais il ne fournit pas de circuit intrinsèquement sûr. Destiné à des environnements non explosifs. Les barrières de sécurité et les barrières d’isolement protègent à la fois les équipements sur site et le système.
Reply #22018-07-19
Je me souviens que c’est ainsi qu’ils sont classés : les barrières de sécurité se divisent en barrières de sécurité Zener et en barrières de sécurité isolées. Les barrières de sécurité Zener ne sont plus beaucoup utilisées aujourd’hui ; ce sont principalement les barrières de sécurité isolées qui sont utilisées. On les appelle aussi isolateurs de signal, et leurs fonctions diffèrent.
Reply #32018-07-23
J’ai appris : poignée de main
Reply #42018-07-23
Puisqu’on y trouve le caractère « grille », il s’agit généralement d’une barrière de sécurité. Ceux qui n’ont que une fonction d’isolement sont généralement appelés isolateurs de signal ou cartes d’isolement de signal, et ne peuvent pas être utilisés dans les circuits intrinsèquement sûrs.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.