Pour le gaz mesuré, celui qui est envoyé sur site provient d’un compteur de débit NM3/h qui permet de configurer une compensation de température et de pression, mais il n’est pas possible de mesurer en temps réel la pression et la température en fonction du fonctionnement. C’est ainsi que cela se fait actuellement sur site : la plage de mesure est identique à celle du DCS, soit 0-570000 NM3/h ; la pression et la température en service sont configurées dans l’appareil à 3,17 MPa et 32 °C. Dans le DCS, la plage 0-570000 Nm3/h est équipée d’une compensation de température et de pression, avec P=3,375 et T=32℃
Félicitations, félicitations d’avoir échoué à le mesurer. 。 。 Pas d’explication.
Si vous disposez d’une formule de compensation, il vous suffit de la vitesse de débit ou même de la vitesse du fluide ; vous pouvez alors appeler directement la température sur le DCS pour ce conduit, et calculer la pression à l’aide de la formule. Si sa sonde prend en charge la configuration des en-têtes pour la température et la pression, on peut directement la convertir en débit sous conditions normales.
Si le débitmètre à ultrasons pour gaz a fait l’objet d’une compensation en température et en pression, que le débit a été converti en conditions normales et qu’un signal 4-20 mA est émis, pourquoi le DCS doit-il encore effectuer une compensation ? Les compteurs de débit ultrasoniques à gaz sont si chers, pourquoi recourir à une compensation manuelle ? Pourquoi ne pas installer de capteurs de pression et de température pour une compensation en temps réel ?
On peut configurer une compensation de température et de pression dans le compteur de débit, mais il ne mesure pas en temps réel la P&T ; s’il n’y a pas de mesure en temps réel de la température et de la pression, comment faites-vous la compensation sur site ? Ce n’est pas une blague ?
En général, seuls les compteurs de débit équipés de capteurs de température et de pression permettent une compensation thermique et barométrique. S’ils ne disposent que d’une entrée interne, les résultats ne sont pas très précis. Il est recommandé de procéder à la compensation thermique et barométrique sur le DCS, ce qui est plus simple
On peut le configurer, mais c’est une valeur fixe
Ce que vous dites est très logique. En réalité, on ne peut pas mesurer en temps réel le PT à l’intérieur de l’afficheur ; alors, que faut-il faire dans ce cas pour obtenir des résultats précis ?
Compenser davantage les « volumes standards » provenant du site en fonction de la température et de la pression en temps réel, c’est obtenir des volumes standards en temps réel.
Le problème, c’est que votre compteur de débit n’est pas équipé de capteurs de température et de pression. Y a-t-il donc des points de mesure de température et de pression à d’autres endroits sur votre tuyauterie ? Si c’est le cas, on peut envisager de s’en servir. Si vous ne souhaitez pas non plus les utiliser, et que la température et la pression du tuyau sont déjà intégrées au système DCS, vous pouvez envisager d’utiliser le DCS pour calculer les formules de compensation de température et de pression. S’il y a des points de mesure, je peux vous fournir les formules ; j’attends votre réponse
Dernière modification de ce post par cqdfwy le 24/07/2018 à 10:57 : 4#Ne l’ai-je pas dit ? “Pourquoi ne pas installer de capteurs de pression et de température pour une compensation en temps réel ? ”。 Lorsque le compteur de débit permet d’entrer des signaux de température et de pression (puisqu’il dispose d’une fonction de compensation de température et de pression, il devrait pouvoir recevoir ces signaux), un capteur de signal externe est utilisé pour mesurer le débit fourni au compteur afin de compléter la mesure, ce qui permet ainsi une mesure précise ; Vous configurez directement les valeurs de température et de pression dans le compteur de débit pour effectuer les calculs, mais comment garantir une mesure précise si ces valeurs ne correspondent pas à la situation réelle de fonctionnement ? Cette valeur de réglage de température et de pression sert de remplacement temporaire en cas de panne du capteur, et non à être utilisée sur le long terme. La compensation de température et de pression a déjà été effectuée sur votre compteur de débit (que ce soit en utilisant des valeurs de température et de pression prédéfinies ou des valeurs mesurées), ce qui donne un débit sous conditions normales. Une nouvelle compensation par le DCS constitue une compensation redondante et est incorrecte. La compensation ne peut être effectuée au niveau du DCS que si la sortie du compteur de débit indique le débit en conditions opérationnelles (en m³/h et non en NM³/h).
Merci pour le partage. C’est vraiment plus lourd maintenant. L’agence de conception a vraiment organisé les choses de cette façon. Peut-être que c’est parce que la valeur est fixe sur site, ce n’est pas une mesure en temps réel du PT
Je voudrais savoir comment calculer la compensation dans les DCS. Merci
Je l’envoierai demain, je n’ai pas les documents sur moi aujourd’hui
Formule de compensation souple du débit pour le système DCS
Après avoir regardé pendant longtemps, c’est juste qu’ils ne savent pas comment compenser. S’ils ne savent pas comment compenser, ils devraient le dire directement. C’est vraiment embêtant. La compensation, c’est l’équation des gaz idéaux.
Merci pour le partage, mais je ne peux pas le prévisualiser
Folle à ultrasons, voyouse à ultrasons, compensation de température et de pression par ultrasons ? Pour compenser, il faut vraiment corriger la vitesse du son ? Corriger la température et la pression ne sert à rien du tout — la vitesse du son ne peut pas être calculée avec l’équation des gaz idéaux, tu sais ! Folle en ultrasons, elle s’enroule un bâton autour de la taille, met son ventre en avant, feignant d’être un mâle en chaleur. Hahaha, à voir ta tronche, même la police et les services de surveillance urbaine n’ont pas envie de te serrer........ . 。 。