Thread Content
Quel est le contrôleur HIC, d’où provient-il, et comme il n’y a pas de rétroaction, à quel type appartient ce mode de contrôle ? Que signifie TSO ? Les conditions de fonctionnement consistent en l’émission des gaz du compresseur d’hydrogène circulant vers la torche ; veuillez en discuter entre vous, messieurs
Ce post a été modifié pour la dernière fois par ylb913 le 21/07/2018 à 12:15. Le HIC est une vanne de régulation à commande manuelle en intérieur, dont l’ouverture varie de 0 à 100 % ; elle ne peut être actionnée que manuellement, sans source de contrôle automatique. Nous avons une telle vanne de régulation*, communément appelée « manipulateur ». FC signifie fermeture en cas de panne de la vanne. TSO signifie tight shut off, c’est-à-dire une fermeture hermétique !
Voir les messages pour aider les autres tout en en tirant profit soi-même, c’est la raison pour laquelle je viens souvent sur le forum Haichuan. :)
Le manipulateur manuel hic, tso n’est probablement pas standard ; nous utilisons cso sans autorisation, il ne faut pas l’éteindre
HIC est le circuit de commande à distance; TSO est un arrêt hermétique, sans fuites.
CSO est généralement l’expression pour une vanne manuelle de processus, ce qui signifie scellement au plomb
TSO : fermeture hermétique ; la légende PID doit indiquer le niveau requis, généralement un niveau V. CSO : sceau de plomb ouvert ; correspond à un sceau de plomb CSC fermé. HIC : commande à distance via DCS, en combinaison avec le transmetteur de position de la vanne HVT pour afficher la position de la vanne sur le DCS, HVI