2018-07-21View Original

Thread Content

Nous avons un projet de vaporisation de chlore liquide ; il n’est pas très important, mais il se trouve à 500 m du DCS de l’ancien site. À l’origine, je pensais placer la salle des armoires DCS à la limite du site, en faisant ainsi une station distante. Selon le compteur le plus éloigné, c’est de 160 mètres, mais la conception initiale du bureau d’études était pour notre ancien site. Après avoir communiqué avec l’agence de conception, on m’a dit que les normes de conception actuelles exigent que la salle des armoires DCS soit conçue en structure anti-explosion, ce qui n’est pas possible sur le site. Il faut donc aller en dehors de la zone. Alors je voudrais demander : 1. Est-ce un problème d’installer le câble de cette manière, y a-t-il une chute de tension ? Ou autre chose. Pourriez-vous fournir une formule de calcul ? 2. Après avoir fait les calculs, les coûts des matériaux pour la pose du câble ont diminué de 400 000. . . Cependant, la vaporisation du chlore liquide n’est pas non plus une zone explosive. La technique en elle-même n’est pas un dispositif explosif. Est-ce vraiment ainsi que cela est requis ? ? ? Merci à tous les experts
Reply #22018-07-21
Vérifier la portée et la définition des zones anti-explosion sur le plan général, ainsi que les réglementations pétrochimiques correspondantes pour déterminer la distance par rapport à la salle de contrôle. Actuellement, la gestion des parcs industriels chimiques est très stricte. Cette année, notre usine a vérifié si l’écart entre les salles de contrôle respectait les normes. Notre salle de contrôle n’est pas un bâtiment résistant aux explosions ; elle est adjacente à un entrepôt de classe A, et l’écart entre eux dépasse 45 mètres, ce qui est conforme aux normes.
Reply #32018-07-21
Puisqu’il s’agit d’un dispositif sans risque d’explosion, la salle des armoires n’a naturellement pas besoin d’une structure résistante aux explosions ; il suffit qu’elle satisfasse aux exigences des normes applicables.
Reply #42018-07-22
Communiquer davantage avec les bureaux d’études et les superviseurs.
Reply #52018-07-22
Communiquez avec le service de conception ; si vous ne parvenez pas à vous entendre, vous devrez suivre les exigences du design. Sinon, vous assumerez une grande responsabilité, et à la fin, sans l’approbation du service de conception pour le certificat de sécurité, vous ne pourrez pas l’obtenir
Reply #62018-07-24
C’est maintenant la salle des armoires anti-émeute. . Comment dire… Cela n’a rien à voir avec le fait que vous soyez ou non dans une zone anti-explosion. L’objectif de la résistance aux explosions, c’est que, en cas d’explosion de votre équipement, les ondes de choc et les éclats ne causent pas de dommages aux armoires électriques. Une zone anti-explosion, c’est un endroit où une explosion peut se produire ; ce ne sont pas les mêmes concepts. Actuellement, il n’y a pas beaucoup d’instituts ou d’entreprises capables de concevoir cette zone de choc. Chez nous, toutes les armoires électriques sont conçues pour résister aux explosions, même si elles se trouvent à distance, car on ne peut pas fournir de preuve du contraire. Ce concept de résistance à la violence ne permet rien ; les normes imposent de voir si l’on peut nager pour passer.
Reply #72018-07-24
S’il n’y a pas beaucoup de points de mesure, ne peut-on pas simplement utiliser un armoire I/O en site distant ? De nombreux I/O à distance peuvent désormais répondre aux exigences de sécurité anti-explosion pour la zone 2 des gaz ; pourquoi donc aller dans une salle de serveurs, pour ensuite se soumettre aux règlements de construction ?
Reply #82018-07-24
Tu as raison, souvent on peut jouer sur les bords sans problème
Reply #92018-07-24
Les armoires IO sur site ne sont pas autorisées : les exigences en matière de protection contre la poussière et de température ne sont pas remplies. . . De plus, les gaz de corrosion posent un gros problème
Reply #102018-07-25
Je suis d'accord avec ce point de vue ; un autre trait commun aux projets sur lesquels je travaille est qu'il n'y a pas de fenêtres sur le mur de la salle de contrôle du côté de l'installation
Reply #112018-07-26
Il veut dire que la salle de contrôle est éloignée, et que la zone dangereuse est gérée à distance
Reply #122018-07-26
La réglementation interdit-il l’installation de armoires I/O à distance ? Certains ensembles d’équipements ou petits dispositifs sont installés sur site de manière indépendante, contrôlés par un PLC. En présence de gaz corrosifs, on peut opter pour des armoires à ventilation sous pression positive.
Reply #132018-07-26
Disons les choses ainsi : l’agence de conception détermine si la salle des armoires est conçue comme une structure résistante aux chocs, car actuellement, pour les médias de processus qui ne présentent pas de caractéristiques particulières, l’agence de conception préfère généralement adopter une structure résistante aux chocs afin d’éviter toute responsabilité. Si les propriétés des médias de processus sont plutôt marquées, on peut alors se référer aux normes et consulter directement les distances de sécurité ; dans ce cas, ces salles des armoires ne sont généralement pas conçues comme des structures résistantes aux chocs.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.