Câblage du PLC Siemens EM235

2018-07-22View Original

Thread Content

Je voudrais demander à tous comment connecter un PLC Siemens EM235 ? Pour un signal 4-20 mA, par exemple, où faut-il connecter le signal de température AI ? Le signal AO, est-ce comme le signal 4-20 mA de la vanne de régulation ? Merci à vous tous
Reply #22018-07-22
RX et X+ sont mis en court-circuit puis reliés à AI+, X- est relié à AI-, M est relié au négatif de l’alimentation
Reply #32018-07-24
Dernière modification de ce post par Walkers_QXNU le 24/07/2018 à 10:28 :):):):) Les canaux d’entrée analogique inutilisés doivent être mis en court-circuit

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.