Thread Content
1. Type d'alimentation en boucle d'extrémité d'entrée Pour cette technologie d'isolation, la puissance requise pour les lignes de composants d'entrée et de sortie provient de l'extrémité d'entrée. L'extrémité d'entrée fournit de l'énergie sous forme d'alimentation en boucle. Le courant de boucle est généralement un signal standard de 4 à 20 mA, utilisé comme signal d'entrée (par exemple, l'extrémité de sortie d'une carte de sortie PLC ou un émetteur à quatre fils). Le signal d'entrée est isolé et fourni à l'actionneur, au régulateur ou à d'autres via l'extrémité de sortie. L'isolateur alimenté par boucle ne nécessite aucune alimentation auxiliaire supplémentaire et est facile à utiliser. Par exemple, le TA2000 de Stableco est un isolateur de signal passif alimenté par une boucle d'entrée. 2. Type d'isolation de l'alimentation en boucle d'extrémité de sortie Pour cette technologie d'isolation, la puissance requise pour les lignes de composants d'entrée et de sortie provient de l'extrémité de sortie. L'extrémité de sortie est alimentée via une alimentation en boucle (par exemple, une carte d'entrée PLC). Le courant de boucle est généralement un signal standard de 4 à 20 mA, utilisé comme signal de sortie. La borne d'entrée peut être constituée de signaux provenant de divers capteurs ou de signaux standard 4-20 mA. Une caractéristique importante de cette technologie est que le courant de signal circulant vers la sortie alimente non seulement l'unité d'isolation, mais également la charge de l'isolateur. (Par exemple, la résistance d'entrée de la carte d'entrée PLC). Modèles typiques tels que l'isolateur passif statique TA2001 3. Isolation de l'alimentation de la boucle de sortie et type de distribution de puissance d'entrée. Pour cette technologie d'isolation, la puissance requise pour les lignes de composants d'entrée et de sortie provient de l'extrémité de sortie. L'extrémité de sortie est alimentée via une alimentation en boucle (par exemple, une carte d'entrée PLC). Le courant de boucle est généralement un signal standard de 4 à 20 mA, utilisé comme signal de sortie. Exemple : isolateur passif de distribution d'énergie TA2002 (isolateur de signal passif)