Thread Content
Il est nécessaire d’implémenter une interconnexion sur site, à condition de détecter l’état de fonctionnement de la pompe durant le cycle précédent. Quelqu’un pourrait-il m’aider à savoir quel bloc fonctionnel permettrait de détecter l’état de fonctionnement de la pompe il y a 48 heures ?
Pourquoi faire cela, on peut consulter l’état de fonctionnement de la pompe dans les tendances, non ? Quel est le but ?
État il y a 48 heures : participation à l’interblocage ?
Vous ne voulez pas que la pompe fonctionne 48 heures puis s’arrête automatiquement, pour se remettre en marche automatiquement après 48 heures, n’est-ce pas ?
Je vais te dessiner un schéma. Sans logiciel, on ne peut pas le faire réellement, ce ne sera pas très bien fait, mais ça devrait suffire pour regarder
La première fois, on met en marche la pompe A, la deuxième fois, on met en marche la pompe B, c’est ainsi que l’on alterne
Le posteur a une erreur dans sa formulation : il s’agit du contrôle de commutation de la pompe, dont le cœur du contrôle est le contrôle d’interblocage associé à un contrôle de commutation programmée.
Y a-t-il plusieurs pompes, et on en met en marche celle dont le temps de fonctionnement est le plus court ? . D’après ce schéma, c’est juste une pompe ?
Ce sont deux pompes : l’une fonctionne pendant le cycle précédent, et l’autre prend le relais lors du cycle suivant