Aide ! La valeur en milliampères sortie du transmetteur de pression 3051 est anormale !

2018-07-25View Original

Thread Content

Le transmetteur de pression Rosemount 3051 mesure la pression dans les tuyaux d’huile ; l’indicateur sur site affiche des valeurs normales, et une vérification avec le télécommande 475 montre également des résultats normaux, avec une courant de sortie de 4,65 mA. Cependant, une mesure directe du courant de sortie à l’aide d’un multimètre donne 5,6 mA, ce qui entraîne une indication de pression nettement trop élevée sur le panneau de contrôle central. Que se passe-t-il ? (Même avec des lignes et des canaux à variation de pression normale, c’est pareil)
Reply #22018-07-25
Pour un problème avec le module de transmission, il suffit de le remplacer par un autre.
Reply #32018-07-25
Jugement sensoriel : interférence présente ! Raison : Visuellement, le câble que vous utilisez n’est pas blindé et est destiné à des utilisations électriques. Méthode de détermination : Alimenter l’appareil avec une source d’alimentation indépendante, puis mesurer le courant du circuit à l’aide d’un multimètre (par exemple, le FLUKE 789 permet d’alimenter directement et d’afficher le courant du circuit). Si le courant est normal en faisant cela, c’est un perturbateur externe. Sinon, c’est un problème de transmission par le transmetteur lui-même.
Reply #42018-07-25
Avec blindage, j’ai essayé avec une alimentation 24 V indépendante, le courant n’est pas non plus correct
Reply #52018-07-25
Frère, le module est cassé, change-le et tout ira bien
Reply #62018-07-25
Le module de sortie a un problème, il faut le démonter pour une calibration plus approfondie
Reply #72018-07-25
J’ai déjà rencontré ça. Ce que vous voyez sur le terminal manuel HART 475, c’est l’état du transmetteur avant la conversion numérique/analogique D/A, tandis que le multimètre affiche l’état après cette conversion. En bref, c’est le convertisseur numérique/analogique du transmetteur qui pose problème ; il faut remplacer le module du transmetteur
Reply #82018-07-25
Balle mauvaise. . . Félicitations ! . Félicitations, il y a de nouveau quelque chose d’utilisable ! . . :P
Reply #92018-07-25
Il y a un problème de conversion numérique-analogique, vous avez 475 ; la plupart de ces pannes peuvent être réparées. Trouvez le menu de calibration, effectuez la calibration et tout devrait fonctionner. Il faut préparer un ampèremètre à haute précision
Reply #102018-07-27
Nouveau venu parmi les instruments, entre pour jeter un coup d’œil, j’apprends*
Reply #112018-07-27
J’ai essayé comme vous l’avez suggéré ; comme il n’y avait pas de ampèremètre à haute précision, j’ai utilisé un multimètre à la place. Actuellement, la différence est un peu plus de 0,1 mA, ce qui est acceptable. Merci !
Reply #122018-07-27
Je ne peux pas voir l’intégralité de votre réponse. Ne répondez pas au niveau du message, répondez plutôt au sujet pour que je puisse le voir. S’il n’y a pas de modèle à haute précision, trouvez-en un un peu meilleur et essayez-le.
Reply #132018-07-27
J’ai utilisé un multimètre comme ampèremètre ; après ajustement, une sortie de 4,65 mA était obtenue à 4,5 mA. Je me demande si l’écart augmentera lorsque la pression augmentera
Reply #142018-07-27
Cette montre défectueuse de Lao Luo : « Elle affiche une courant de sortie de 4,65 mA, mais la mesure réelle est de 5,6 mA » Hahaha :lol Quel courant idiot affiche cette merde ? Elle n’est même pas capable d’afficher correctement les valeurs, et en plus elle ne s’en rend même pas compte, c’est stupide comme un hippopotame. Elle ne sait même pas faire de diagnostic automatique du courant de sortie, n’est-ce pas ? Ton montre de merde. :P
Reply #152018-07-27
Est-ce qu’on a donné 4 milliampères fixes, puis 20 milliampères fixes, c’est cette opération ? 4,65 affiché avec 4 mAh fixes ? Réinitialisez d’abord les paramètres d’usine et essayez à nouveau. Si la garantie n’est pas expirée, la réparation peut être effectuée gratuitement en usine.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.