Un compteur de débit à plaque intégrée installé en extérieur, avec des températures négatives de -20 °C en hiver, a-t-il besoin d’isolation et de chauffage ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Le vent est léger le 26/07/2018 à 10:43. Selon les caractéristiques du matériau, s’il ne gèle pas, il n’est pas nécessaire de mettre en place de système de chauffage de protection. S’il y a risque de gel, il est nécessaire de mettre en place une isolation ou un chauffage d’accompagnement. Si la température extérieure descend jusqu’à -40, il est nécessaire d’installer une chambre isotherme.
Le milieu est de l’eau chaude à plus de 50 degrés Celsius, avec une température extérieure maximale de moins 30 degrés Celsius
Il est nécessaire de maintenir une température constante ; si possible, on doit utiliser un chauffage électrique ou ajouter un fluide isolant. Il est préférable de placer le transmetteur dans une boîte isotherme. Comme il n’y a pas de flux dans le média du tuyau de mesure, il gèlera certainement à l’extérieur !
Il faut vérifier le point de solidification du milieu à l’intérieur
Il est nécessaire d’ajouter un système de chauffage, car la plaque orifice intégrée dispose d’un tuyau de transmission des pressions menant au transmetteur, d’une longueur d’environ 300 mm à 400 mm. Plus on se rapproche de l’extrémité du transmetteur, plus la température de l’eau est proche de la température ambiante. Sans chauffage, cela posera certainement des problèmes ; il faut donc utiliser un chauffage électrique en complément d’un isolant. Il n’est pas possible d’ajouter une boîte d’isolation pour les plaques orifice intégrées, il ne reste donc que le chauffage et l’isolation.
S’il ne s’agit pas d’une plaque de débit intégrée, il est généralement nécessaire d’ajouter un fluide isolant ; comme le milieu ne circule pas dans les tuyaux de mesure de pression, il faut impérativement installer un système de chauffage et une boîte d’isolation
Nouveau venu parmi les instruments, entre pour jeter un coup d’œil, j’apprends*
Mon compteur de débit à plaque orifice intégré pour la vapeur surchauffée est rempli d’un fluide isolant ; même à -20 degrés, il gèle au point d’être désespérant. Avec toutes sortes de boîtes isolantes et de systèmes de chauffage, on essaie tous les moyens possibles, mais c’est à peine si on arrive à survivre à l’hiver, sans parler de l’eau chaude