Bonjour à tous, concernant la relation entre les valeurs maximales indiquées pour les paramètres de processus, les valeurs maximales élevées et les valeurs de verrouillage : un paramètre de processus sans verrouillage peut-il disposer d’une valeur maximale élevée ? Pour les paramètres interconnectés, la valeur de détection maximale doit-elle correspondre à la valeur d’interconnexion ? Y a-t-il des exigences normatives spécifiques pour la valeur surévaluée, la valeur très surévaluée et la valeur de verrouillage ? Je vous en prie, que les experts me donnent plus de conseils !
Dernière modification de ce post par ylb913 le 26/07/2018 à 19:13 : Pour un paramètre de procédé sans interconnexion, est-il possible de définir une valeur d’alarme haute-haute ? ——Oui, et certains paramètres importants doivent impérativement être présents (il faut encore identifier quels sont les paramètres principaux). Pour les paramètres interconnectés, la valeur de détection maximale doit-elle correspondre à la valeur d’interconnexion ? ——En général, c’est cohérent, je n’ai jamais vu de valeurs d’alarme encore plus élevées. Y a-t-il des exigences normatives spécifiques pour la valeur surévaluée, la valeur très surévaluée et la valeur de verrouillage ? ——Je n’en ai jamais eu l’occasion, les réponses ci-dessus sont basées sur des années d’expérience pratique en gestion de base.
Les alarmes et les interlocks n’ont pas de relation directe. Dans un système DCS, les alarmes sont optionnelles lors de la configuration des points ; si vous choisissez d’activer des alarmes, celles-ci seront déclenchées, y compris avec un niveau d’alarme spécifié. En revanche, les interlocks nécessitent une évaluation logique : par exemple, si vous configurez l’alarme à 500 et que vous souhaitez activer un interlock à 600, alors cette valeur est comparée à 600, et une action d’interlock est déclenchée si elle est supérieure à 600