3500 Comment gérer une panne de 42M

2018-07-29View Original

Thread Content

Le 42M dispose de 4 canaux au total ; après analyse, il semble que seuls les canaux 1 et 2 présentent des problèmes. Diagnostic : les canaux 1 et 2 ne fonctionnent pas, les canaux 3 et 4 fonctionnent. Comment gérer généralement un tel problème ? L’ingénieur Kangjisen a dit qu’il n’est pas possible de le brancher/débrancher en température élevée, par crainte de endommager les cartes ! Savez-vous si quelqu’un a déjà traité ce type de panne ? ?
Reply #22018-07-29
Mesurer la tension de l’espace, remplacer les fils 12 et 34 ; cela devrait permettre un débranchement et rebranchement en chaud.
Reply #32018-07-30
« Not Ok » ne signifie pas nécessairement un problème avec le circuit à 42 M de canaux ; une panne du circuit externe peut également entraîner « Not Ok »
Reply #42018-08-16
Remplacez les deux bons ensembles de fils par ceux qui ne fonctionnent pas. Lorsque le signal « Not ok » n’apparaît pas, on passe sur un canal correct où il apparaît. Ça ne prouve pas non plus que le canal est défectueux ? ?
Reply #52018-08-16
Ce n’est pas nécessairement une panne du canal matériel ; on peut essayer avec un bon signal. De plus, même en cas de panne du canal, il y a distinction entre la carte avant et la carte arrière, qu’il faut vérifier séparément. Par ailleurs, les cartes 3500 peuvent être insérées/débranchées en chaud sans problème. Pour diagnostiquer rapidement la panne, on peut lire les codes d’erreur par communication, puis rechercher la panne correspondante selon le code, ce qui permet de résoudre le problème rapidement.
Reply #62018-08-17
Remplacez les deux bons ensembles de fils par ceux qui ne fonctionnent pas. Lorsque le signal « Not ok » n’apparaît pas, on passe sur un canal correct où il apparaît. Ça ne prouve pas non plus que le canal est défectueux ? ? :)
Reply #72018-08-17
Dans ce cas, la probabilité de panne est assez élevée, mais il faut encore déterminer s’il s’agit d’une panne de la carte avant ou de la carte arrière. Il est préférable de pouvoir lire le code d’erreur, ou bien d’utiliser la méthode de remplacement pour tenter de diagnostiquer le problème. De plus, si c’est une carte nouvellement installée, il convient de vérifier la configuration de collecte des signaux ainsi que les connexions de la carte arrière ; des erreurs de configuration peuvent également entraîner un état NOT OK.
Reply #82018-08-17
Vérifier le site, vérifier les circuits, en général, ça ne se casse pas facilement

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.