Thread Content
RT : Est-il raisonnable d’utiliser les valeurs après compensation de température et de pression pour le contrôle des interlocks, ou est-il plus judicieux d’utiliser les valeurs avant cette compensation ?
Cela dépend de la situation, mais c’est la valeur après compensation thermique et barométrique qui est la plus proche de la valeur réelle. Le processus doit se baser sur cette valeur compensée, tout comme les systèmes de verrouillage doivent fonctionner en fonction d’elle également
Le but de la compensation thermique et pressionnelle est d’obtenir une valeur de débit précise ; si le contrôle et les interlocks utilisent la valeur de débit comme indicateur, il est logique d’utiliser la valeur compensée.
Le débit après compensation de la température et de la pression peut être le débit à des conditions normales, ou le débit aux conditions de fonctionnement prévues. Il suffit d’afficher sur l’écran du système soit le débit après compensation, soit le débit avant compensation ; on utilise celui qui est affiché. Ainsi, il devient plus facile pour l’opérateur de procéder aux opérations et de prendre des décisions en se basant sur ce qui est affiché
L’interblocage de contrôle garantit la stabilité et la sécurité dans les conditions opérationnelles ; avant la compensation de température et de pression, il reflète l’état des conditions opérationnelles, il est donc plus logique que ce soient les paramètres avant compensation qui participent à l’interblocage de contrôle.
Dernière modification de ce post par 1111111 le 21/10/2018 à 22:10. Quel est votre objectif de contrôle ? Est-ce le débit, la température, la pression, ou bien faut-il réguler les trois paramètres en même temps ? L’objectif est clair, pourquoi poser la question alors ! L’objectif n’est pas clair, à quoi bon cette chaîne ? Arrêtez l’équipement, rentrez chez vous voir votre femme, et laissons tomber.
Analyser chaque cas en fonction de ses particularités. Si les exigences en matière de fonctionnement en interconnexion ne sont pas élevées et que la valeur avant compensation satisfait pleinement à ces exigences, il est recommandé de procéder à la compensation. Les valeurs après compensation sont influencées par plusieurs paramètres, ce qui réduit la fiabilité.
La participation à l’interblocage doit également se baser sur la valeur compensée, car celle-ci est plus précise
La valeur avant compensation thermique et de pression participe à un contrôle rationnel ; des problèmes de température ou de pression n’affectent pas l’interblocage.