Thread Content
Une pompe alimente deux réservoirs. Comment faire en sorte que le niveau de liquide dans les deux réservoirs soit identique ? On peut installer une vanne de régulation dans le tuyau d’alimentation de chaque réservoir ; le niveau de liquide dans chaque réservoir est alors contrôlé par sa propre vanne de régulation. Ce type de contrôle est-il acceptable ? Son efficacité est-elle bonne ?
On peut installer un tuyau de communication entre les deux réservoirs.
Il faut ajouter un compteur de débit, ce qui augmente les coûts
De tels problèmes se discutent le mieux avec des illustrations. Il existe de nombreuses méthodes ; je ne sais pas laquelle conviendra le mieux à votre situation, il vaudrait peut-être mieux envoyer un schéma.
On ne connaît pas la précision requise, il existe de nombreuses méthodes de contrôle. Indiquez les exigences, et nous discuterons de moyens d’économiser de l’argent
Puisque l’on ne peut pas ajouter de tuyau de liaison, c’est alors les niveauurs et les vannes de régulation respectifs qui prennent le contrôle, ce qui est théoriquement viable.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 4/08/2018 à 16:12 : 1. Mesurer la différence de niveau entre les deux réservoirs A et B, 2. En fonction de l’amplitude de cette différence de niveau (-x à x), l’appareil émet un signal de régulation de 4 à 20 mA. Notez que ce n’est pas un signal de transmission linéaire ; ce signal peut être non linéaire. 3. Le tuyau principal de flux est divisé en deux branches pour alimenter les réservoirs A et B ; il existe une différence notable entre les diamètres des tuyaux. Un régulateur de débit est installé sur le tuyau large.
4. Le signal de régulation 4–20 mA mentionné ci-dessus est utilisé pour contrôler l’ouverture de ce régulateur de débit. Ainsi, l’ouverture de cette vanne détermine le débit total, et donc la répartition entre les deux réservoirs A et B. Par exemple, si le niveau du liquide dans le réservoir A est inférieur à celui du réservoir B, alors le signal de régulation 4–20 mA susmentionné, en ajustant l’ouverture de la vanne de manière à ce que la quantité de liquide entrant dans le réservoir A soit supérieure à celle entrant dans le réservoir B, fera finalement en sorte que les niveaux des deux réservoirs soient égaux. 5. Venez acheter le débitmètre de niveau GoTai pour réaliser cela ; c’est très simple, aussi simple que d’uriner une petite goutte.
Il suffit de placer un tuyau de communication au fond des deux réservoirs.
Dernière modification de ce post par 1111111 le 31/01/2019 à 22:28 : Deux réservoirs, si leurs niveaux d’eau sont à peu près égaux, il faut installer un tuyau de communication pour que cela fonctionne correctement. Deux réservoirs, et si l’altitude n’est pas normale, par exemple un réservoir sur une pente et l’autre en bas de la pente, avec une différence d’altitude de 8 mètres, à quoi bon installer un tuyau de liaison ? Non seulement c’est inutile, mais cela a aussi des effets négatifs : si les réservoirs sont connectés, il se peut que le réservoir supérieur se vide complètement, ou que le réservoir inférieur déborde. Hehehe :lol. Pour trouver des idées, il faut d’abord réfléchir aux conditions, aux prérequis et à l’universalité… Mais surtout, ne faites pas comme celui qui fabrique une petite chaussure puis se coupe les orteils pour s’y adapter. Essayer de forcer les choses peut avoir pour effet de rendre la tête plus grosse que le corps, ou le ballon plus épais que la taille, ce qui fait de vous un véritable idiot. :lol
Deux capteurs de niveau + une vanne à trois voies pour le contrôle
Deux réservoirs situés au même endroit peuvent être reliés par un tuyau de communication, ce qui est la solution la plus simple. Si leur hauteur est différente, il faut alors utiliser un niveau pour surveiller le niveau du liquide dans les réservoirs. De plus, on installe une vanne de régulation ou une vanne de coupure avant la pompe ; en ouvrant ou fermant cette vanne, on peut réguler le débit afin de contrôler le niveau du liquide. Il n’est pas recommandé d’utiliser des vannes à trois voies, car en cas de panne, des problèmes tels que le reversement du liquide entre les deux réservoirs pourraient survenir