Mesdames et messieurs, le régulateur est à action directe : lorsque la sortie du régulateur augmente, la vanne de décharge augmente également
Reply #22018-08-04
C’est ainsi que l’effet direct du régulateur est configuré
Reply #32018-08-04
Selon le mode de fonctionnement, à mesure que la pression augmente, la sortie du régulateur augmente ; l’ouverture de la vanne à fermeture pneumatique devrait donc diminuer
Reply #42018-08-04
Il s’agit d’un contrôle en plusieurs étapes de pression, les deux vannes sont toutes deux de type FO
Reply #52018-08-04
Action directe et inverse de la vanne régulatrice : 1. Action directe et inverse de l’organe d’exécution (membrane, cylindre) : lorsque le signal augmente, le tige de poussée descend, ce qui correspond à l’action directe (l’air de commande entre par le dessus de la membrane, avec un ressort en dessous) ; inversement, c’est l’action inverse (l’air de commande entre par en dessous de la membrane, avec un ressort au-dessus). 2. Effet direct et inverse du mécanisme de régulation (structure de la vanne de régulation) : Effet direct : Lorsque le levier de la vanne descend, la vanne se ferme partiellement (montage direct). Réaction : Lorsque le levier de la vanne descend, la vanne s’ouvre davantage (montage inverse). 3. Effet direct et inverse de l’actuateur : la structure d’exécution et la structure de régulation forment quatre combinaisons. Organe d’exécution Structure de régulation Actionneur positif Positif Vanne à fermeture pneumatique, actionnement positif Positif/Négatif Vanne à ouverture pneumatique, actionnement négatif Négatif/Positif Vanne à ouverture pneumatique, actionnement négatif Négatif/Négatif Vanne pneumatique, actionnement positif Lors de l’actionnement positif, le signal augmente et le débit diminue. Le principe de sélection de l’action directe et inverse est que, en cas de panne d’air de commande, la vanne retourne automatiquement en position de sécurité.
Reply #62018-08-04
Cher, je n’aborderai pas la théorie. Comme le montre la figure, en fonction du mode d’action, à mesure que la pression augmente, la sortie du régulateur augmente également ; par conséquent, l’ouverture de la vanne à fermeture pneumatique devrait diminuer. Mais en réalité, la vanne de décharge devrait être agrandie, non ? Comment l’expliquer
Reply #72018-08-04
Ce post a été modifié pour la dernière fois par ylb913 le 4-8-2018 à 22:12. Pour être honnête, l’illustration jointe dans la question de l’auteur est trop incomplète ; on ne comprend pas bien ce qui est demandé, à savoir « le régulateur est à action directe, alors que lorsque la sortie du régulateur augmente, pourquoi la vanne de décharge augmente-t-elle également ? ». J’ai un esprit de métier, pas un esprit d’instrumentation. Après plus de vingt ans dans ce métier, j’ai toujours eu une aversion pour la nécessité d’expliquer les effets positifs et négatifs dans les premiers procédures de travail en atelier ou les documents de formation (on n’écrivait plus cela dans les procédures ultérieures). Quel contrôleur augmente ou diminue la sortie ? Je ne regarde que si les paramètres de processus augmentent ou diminuent, afin de déterminer si la vanne doit s’ouvrir ou se fermer. La réponse du 5e étage vient aussi du fait qu’après avoir regardé un vidéo-manuel, on a trouvé que ce qui y était dit était très juste, alors on l’a organisé un peu, mais personnellement on n’arrive pas à s’en souvenir ; c’est juste du copier-coller. Quelle action et réaction ? On sait que c’est ce mécanisme d’ouverture ou de fermeture par vent qui assure réellement le séchage du processus ; Ceux qui maîtrisent vraiment le procédé savent quand la vanne de régulation doit s’ouvrir automatiquement et quand elle doit se fermer automatiquement. Effet direct et inverse du mécanisme de régulation (structure de la vanne de régulation) : Effet direct : Lorsque le levier de la vanne descend, la vanne se ferme (montage direct). Réaction : Lorsque le levier de la vanne descend, la vanne s’ouvre davantage (installation inversée). Dans l’atelier où je travaillais au début, j’ai effectivement vu des installations inversées, mais plus jamais depuis que les vannes concernées ont été mises à jour.
Reply #82018-08-04
L’effet direct du régulateur doit être tel que, lorsque l’entrée augmente, la sortie augmente également ; on parle alors d’effet direct. Votre schéma n’est pas complet. Selon la compréhension conventionnelle, lorsque la valeur de mesure augmente, il faut augmenter l’ouverture de la vanne afin de réduire la pression. Pour une vanne de type FO, le positionneur par défaut utilise un effet direct : c’est-à-dire que le signal fourni par le régulateur doit diminuer pour que l’ouverture de la vanne augmente. Par conséquent, la sortie du régulateur doit diminuer, ce qui indique qu’il s’agit en réalité d’un effet inverse.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.