Mesdames et messieurs, PIC005b est en mode réactionnel et la vanne est en mode FO, est-ce bien ainsi ?
Reply #22018-08-04
Ce post a été modifié pour la dernière fois par ylb913 le 5/08/2018 à 19:49. Cette image PIC005b sert à réguler la pression arrière : elle s’active lorsque la pression arrière est basse et se désactive lorsque celle-ci est élevée. C’est ce qu’on appelle l’« effet de réaction », et cela semble correct. Vu sous cet angle, il n’y a rien de mal non plus avec FO. Mise en marche en cas de panne, pression derrière la vanne de sécurité.
Reply #32018-08-04
Mais la pression est basse, la sortie du contrôleur augmente. L’ouverture réelle de la vanne de régulation de pression a en fait diminué
Reply #42018-08-04
Dernière modification de ce post par ylb913 le 4/08/2018 à 23:04 : 1. Sans tenir compte de l’effet inverse du mécanisme de régulation (structure de la vanne de régulation), on considère uniquement l’effet direct. 2. Ensuite, il ne reste plus qu’à appliquer les effets de réaction du dispositif d’actionnement (embout en membrane, cylindre). Lorsque le signal augmente, la tige de poussée descend, ce qui correspond à un effet direct (l’air de commande entre par le dessus de la tête de membrane, avec un ressort en dessous, FO) ; inversement, c’est un effet inverse (l’air de commande entre par en dessous de la tête de membrane, avec un ressort au-dessus, FC). 3. Cette vanne de régulation régule la pression en aval de la vanne, FO ; si la pression est basse, la vanne doit être ouverte, et la sortie du contrôleur de vanne à fermeture pneumatique doit diminuer. 4. D’après les raisonnements ci-dessus, FO ne peut être qu’à effet direct. 5. Il semble que l’effet positif et négatif mentionné ici comprenne également la différence entre la pression derrière la vanne de régulation et la pression devant elle : la pression avant la vanne est positive, tandis que la pression derrière est négative.
Reply #52018-08-05
L’e-1129, est-ce un échangeur de chaleur ? La vapeur à pression moyenne entre par la gauche et sort par la droite ; celle qui sort de la droite ressemble également à de la vapeur, et elle doit se mélanger avec la vapeur refroidie et dépressurisée. Quel est l’objectif de cette conception ?
Reply #62018-08-11
Si la vanne est de type FO, elle doit être réglée en action directe ici.
Reply #72018-08-11
Pour les vannes de contrôle ordinaires, lors du réglage, on exige que le DCS atteigne une ouverture de 0 à 100 %, correspondant à une ouverture réelle de la vanne de 0 à 100 %. Pour les vannes de type FO, le signal de commande habituel est de 20 à 4 mA, avec un réglage en réaction inverse. Si le signal de commande est de 4~20 mA, le régulateur est réglé en mode positif.
Reply #82018-08-13
Arrête de faire n’importe quoi, les contrôleurs fonctionnent par réaction.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.