Je sollicite vos conseils concernant le problème de redondance des deux vannes électromagnétiques à trois voies

2018-08-05View Original

Thread Content

Récemment, notre usine a procédé à une modernisation par redondance de vannes électromagnétiques pour certaines vannes clés. On prévoit d’adopter la solution ci-dessus, dans laquelle, lorsque la valve électromagnétique est déconnectée, les circuits 23 sont connectés ; lorsque la valve électromagnétique est alimentée, les circuits 12 sont connectés. Tant que l’une des valves électromagnétiques 1 ou 2 est alimentée, la vanne s’ouvre. Cela garantit le fonctionnement normal de la vanne en cas de panne du module ou du circuit. Mais j’ai une question : dans la production quotidienne, les pannes des vannes électromagnétiques sur site sont complexes. Par exemple, en cas de panne d’alimentation, le ressort ne revient pas à sa position initiale, ce qui fait que les circuits 12 restent connectés. Dans ce cas, cette solution ne peut pas garantir la redondance de la vanne électromagnétique dans de telles conditions. Y a-t-il parmi vous une solution qui permettrait à la vanne de fonctionner normalement, quel que soit l’état d’une vanne électromagnétique, tant que l’autre est en bon état ?
Reply #22018-08-06
Ce n’est pas si compliqué, pas besoin de valve à trois voies, juste une valve directe. En cas de panne d’électricité du circuit de dérivation, la valve 1 s’ouvre grâce à l’électricité. Qu’en dites-vous ?
Reply #32018-10-06
Votre question est : la vanne électromagnétique 1 perd du courant, elle devrait normalement se couper de 1→2; Voie 3→2. Mais si la vanne électromagnétique 1 perd du courant, pour diverses raisons, 1→2 reste ouvert tandis que 3→2 se ferme, la fonction de redondance ne peut plus être assurée ? La deuxième question concerne l’existence d’un mode de contrôle qui permettrait à la vanne de fonctionner normalement tant qu’une seule vanne électromagnétique est en bon état, quelle que soit la situation de l’autre. Première question : supposons que la panne de courant 12 ne soit pas interrompue, qu’arriverait-il alors ? La vanne fonctionne normalement malgré tout. Deuxièmement, les connexions redondantes servent justement à garantir que, comme vous l’avez dit, tant qu’une valve électromagnétique fonctionne correctement, l’autre, quelles que soient les circonstances, permet à la vanne de fonctionner normalement.
Reply #42018-10-08
C’est exactement comme vous l’avez dessiné, chez nous les vannes sont presque toutes configurées de cette manière.
Reply #52018-10-16
Il faut bien comprendre que c’est un actuateur à action simple que vous devez contrôler : l’action de la vanne électromagnétique consiste soit à ouvrir la vanne, soit à la fermer. Avec le mode parallèle actuel, tant qu’une seule vanne électromagnétique fonctionne, le processus que vous avez défini peut être exécuté. Cependant, si vous souhaitez résoudre le problème du réinitialisation après l’action, ajoutez d’autres composants à l’actuateur afin de garantir qu’il n’y ait pas d’entrée d’air lorsque l’alimentation est coupée.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.