Utilisez le convertisseur de fréquence ABB pour contrôler une pompe à huile. Comment le processus suivant peut-il être réalisé.
1. Après avoir reçu le signal de démarrage, la pompe démarre et fonctionne de 0 Hz à 30 Hz. Ensuite, il fonctionne à une fréquence de 30 Hz. 2. Après un certain temps, ajustez manuellement la fréquence de fonctionnement à une valeur appropriée en fonction des conditions de travail.
Besoin d'explications supplémentaires de votre part: 1. Quand vous dites réglage manuel, voulez-vous dire réglage du panneau ? Ou utiliser le réglage à distance (DCS) ? 2. Où démarre votre pompe ? Y a-t-il un bouton de démarrage local ? Ou le panneau ? Ou DCS ? 3. La fréquence de réglage manuel est-elle à la hausse ou à la baisse, ou est-il possible de faire les deux ?
Démarrage et arrêt du système de contrôle ? Si tel est le cas, l'onduleur dispose d'une borne de démarrage et d'une borne d'entrée 4 ~ 20 mA. Le fil à deux conducteurs est connecté au point DO du système et le système démarre lorsqu'il donne un signal de démarrage. ; Ensuite, le système définit la valeur de fréquence de 30 Hz sur l'onduleur, ce qui permet d'obtenir la fonction souhaitée. Je ne sais tout simplement pas si vous avez des exigences concernant le temps de fréquence de 0 ~ 30 Hz ?
Il s'agit du paramètre le plus courant. Le temps de démarrage est de 30 secondes ou même plus. Réglez-le selon vos besoins. Lorsqu'elle atteint 30 s, la fréquence atteint 30 Hz.; Cela nécessite un deuxième réglage, une fréquence minimale de 30 Hz. Complétez ces deux réglages et ajustez la fréquence librement après le démarrage, mais pas inférieure à 30 Hz, et ce que vous avez dit sera atteint.