Dernière modification de ce post par tjhuan le 8/08/2018 à 22:02. Bonjour, je voudrais savoir si les gaines de câbles de contrôle des instruments peuvent passer par la salle de distribution de basse tension (la couche de distribution des câbles située au niveau en dessous de la salle de distribution de basse tension). Les gaines des instruments sont séparées des gaines électriques par 1,5 mètre et il n’y a pas de connexion physique entre elles. Est-ce possible ? Au début, j’avais envisagé de contourner la salle de distribution le long du canal de câbles avant d’atteindre la structure du conduit, mais comme, pour certaines raisons, il n’y avait pas de canal de câbles, j’ai alors pensé à passer à l’intérieur du bâtiment. Merci
Tant que la distance est suffisante, ça devrait marcher
1. Ne cherchez pas à simplifier ; si vous avez encore du temps, suivez la solution optimale. 2. Le câble des instruments nécessite une isolation dans un coffret de câbles
La distance entre le coffret des instruments et le coffret électrique est de 1,5 mètre, ce qui, d’après l’expérience, ne pose pas de problème. Sur les couloirs de terrain, la distance entre les instruments des supports de câbles et les locaux électriques n’atteint souvent même pas 1,5 mètre.
« GB 50168-2006 Normes de construction et d’acceptation des lignes de câbles », j’espère que cela vous sera utile !
Merci, la distance est suffisante, j’ai peur que le passage par la salle de distribution ne soit contraire aux normes
De nos jours, il est rare de voir des conceptions où les armoires DCS sont placées au-dessus de la salle de distribution électrique. Si un passage à travers la salle de distribution en basse tension est nécessaire (en réalité, dans l’interstice des câbles), tant que la construction est conforme aux normes, il n’y a pas de problème. Seulement la boîte à rainures est en matériau métallique, ce qui offre une meilleure isolation.
Un canal de câbles, peut-être ? La couche intermédiaire des câbles fait référence à l’étage situé entre les différents étages. En tant que responsable de la construction, je ne consentirais pas à utiliser des canaux pour les câbles ; après tout, ce n’est pas le secteur de l’acier, et dans l’industrie chimique, une telle pratique n’est généralement pas autorisée.
Utilisation de gaines en treillis à bain de zinc thermique entièrement fermées
Ce post a été dernièrement modifié par « Passant pressé » le 13/08/2018 à 07:28. Conception d’une salle de armoires indépendante, structure résistante aux explosions (l’équipement est soumis à des risques d’explosion).
Non, vous dites qu’il est rare aujourd’hui de concevoir des installations où la salle de contrôle se trouve au-dessus de la salle de distribution. Alors, où se trouvent généralement la salle de distribution et la salle de contrôle ? Sont-elles au même niveau ?