2018-08-10View Original

Thread Content

La transmission à distance du niveau par flotteur magnétique chute brusquement, puis il n’y a aucune réaction lors de la mise à zéro et de l’ajustement de la plage sur le site. La carte mère est-elle endommagée ?
Reply #22018-08-10
“Le « détecteur de niveau à flotteur magnétique » appartient aux instruments sur site; “Les « instruments à transmission à distance » et les compteurs de niveau à flotteur ne font pas partie du même système. Il convient de contacter le technicien en charge des instruments pour confirmer sur place la procédure à suivre.
Reply #32018-08-10
La plupart des niveauurs à flotteur magnétique avec transmission à distance sont des niveauurs à contact sec montés à l’extérieur du flotteur. Lorsque le flotteur à l’intérieur de la bouée se déplace vers le haut ou vers le bas en fonction des variations du niveau du liquide, la position de l’aimant situé dans le flotteur modifie l’état du commutateur magnétique à l’intérieur de la sonde à contact sec (fermé). Seule la sonde à contact sec se trouvant dans la zone d’action de l’aimant reste fermée ; toutes les autres restent ouvertes, ce qui modifie ainsi la valeur de résistance du circuit. Plus le niveau du liquide est bas, plus la valeur de la résistance est élevée ; inversement, plus le niveau est haut, plus la résistance est faible (les sorties se trouvent en haut). Comme le circuit fonctionne en courant constant, il est possible, par conversion courant/tension, de le transformer en signaux tels que 4~20 mA/HART. Ce type de débitmètre à flotteur magnétique à transmission à distance présente un taux d’erreur élevé ; nous n’utilisons généralement pas cette transmission à distance à base de contacts secs.
Reply #42018-08-10
Quelles sont généralement les pannes ? Pour ce genre de chose
Reply #52018-08-10
Si tout semble normal sur place, c’est le changement de contact du relais à contact sec qui pose problème
Reply #62018-08-10
Nous utilisons de moins en moins de contacts à retrait
Reply #72018-08-10
Si c’est permis, démontez-le pour regarder la balle.
Reply #82018-08-10
Vérifiez le niveau réel du liquide. Si ce dernier ne change pas, par exemple en cas de chute brutale de la transmission, il est possible que la carte électronique soit endommagée. Vous pouvez alors débrancher l’appareil pour le redémarrer, ou remplacer la carte électronique
Reply #92018-08-14
On peut utiliser un aimant pour attirer le reed switch et voir s’il y a un changement de courant ; ce type de débitmètre à transmission à distance dispose probablement également d’un petit module de transmission. Regarde s’il y a un problème avec celui-là

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.