Thread Content
Je voudrais poser une question concernant un débitmètre de masse E+H : notre entreprise utilise le modèle 89F, et nous en avons actuellement deux en service. Sans aucune variation du débit, de la pression ou de la température, il y a soudainement aucun affichage de débit, et le code d’alarme sur site est #705 ; selon les informations obtenues, il s’agit d’une dépassement du débit autorisé. Le milieu mesuré est de l’anhydride phénique liquide, dont le point de solidification est de 131 °C. Le débitmètre est équipé d’une gaine isolante pour assurer un chauffage, et la température de fonctionnement de l’anhydride phénique liquide est d’environ 190 °C. Ce problème se produit dans des conditions normales. Quelle en est la cause et comment le résoudre ?
Continuer à afficher ce code ? Ne pas revenir à une mesure normale ?
1 D’abord, débranchez le compteur de débit pour voir s’il est possible de le remettre à zéro. 2 Si le réglage à zéro se fait normalement et l’alarme disparaît, ouvrez progressivement la vanne pour voir si le débit augmente, afin de déterminer s’il y a vraiment une dépassement de plage. 3 Si l’alarme persiste après avoir coupé l’alimentation, vérifiez si les connexions du capteur et de la carte de conversion sont desserrées, puis vérifiez que l’isolation du capteur et sa résistance électrique sont normales. Dans ce cas, il est plus probable qu’il s’agisse d’une panne du capteur
Si vous continuez à alerter de cette façon, vous ne pourrez pas l’utiliser non plus. Ce qui reste à faire, c’est de vérifier si le module d’alimentation fonctionne correctement ; s’il n’y a pas de problème, il faudra remplacer la carte mère du transmetteur pour faire des tests. Si la carte mère du transmetteur est également en bon état, alors c’est un problème au niveau du capteur
Chien allemand, alors frappe avec des briques. . . . . . Jeter encore plus de briques, faire preuve de la force de l’Armée rouge soviétique ; avec un cœur vengeur, on peut guérir sa maladie. . . . La victoire appartient au peuple :P
Sinon, il ne reste plus qu’à réciter des formules magiques et uriner sur les chiens allemands pour leur donner une douche ; ça pourrait peut-être aussi marcher. .
Regarde sur Baidu quel code est le 705, et tu sauras
En général, c’est un problème d’interface sur la carte à l’intérieur ; après avoir réinséré correctement, cela peut aussi être dû à un mauvais isolant entre les cartes
Vérifiez la densité, pour voir s’il y a des bulles ou des impuretés dans le milieu, et si le milieu de traitement a changé
Le tien est séparable, n’est-ce pas ? Vérifiez si les connexions des capteurs sont desserrées. Lorsque vous ouvrez le couvercle, vous verrez de nombreux fils fins de différentes couleurs ; sur le couvercle se trouvent des capteurs correspondant à ces couleurs. Vérifiez-les un par un. Après avoir vérifié, appelez la police ; vous pouvez essayer de remplacer la carte électronique par celle de l’autre débitmètre. La carte mère se trouve derrière l’écran LCD du moniteur ; il y a trois cartes, essayez-les une par une.