Cet expert pourrait-il nous indiquer s’il est absolument nécessaire d’ajouter une barrière de sécurité à l’extérieur d’un positionneur intrinsèquement sûr recevant des signaux 4-20 mA ? Le positionneur peut-il fonctionner normalement sans barrière de sécurité ?
Il fonctionne normalement sans cela. La zone anti-explosion est constituée de câbles intrinsèquement sûrs et d’une barrière de sécurité
Un instrument intrinsèquement sûr, également appelé instrument à étincelle sûre, est un appareil dont les étincelles générées par le circuit ou le système, ainsi que la température atteinte, ne peuvent pas enflammer de mélanges explosifs, que ce soit en conditions normales ou en cas de panne. La protection contre les explosions des instruments intrinsèquement sûrs est principalement assurée par les mesures suivantes : ① Utilisation de composants intégrés de nouvelle génération pour former le circuit de l’instrument, permettant un fonctionnement à une tension de fonctionnement plus faible et avec un courant de fonctionnement réduit ; ②Isoler les circuits des zones dangereuses et des zones non dangereuses au moyen d’une barrière de sécurité, afin de limiter l’énergie transmise des zones non dangereuses vers les zones dangereuses ; ③Les fils de connexion des instruments ne doivent pas créer une inductance et une capacité de distribution trop élevées, afin de réduire l’énergie stockée dans le circuit. Il peut être utilisé dans tous les lieux dangereux et avec toutes les mélanges de gaz et de vapeurs explosifs, et peut être réparé et ajusté alors qu’il est sous tension. Cependant, il ne peut pas être utilisé seul ; il doit faire partie d’un circuit intrinsèquement sûr avec un équipement associé intrinsèquement sûr (barrière de sécurité) et des câblages externes pour pouvoir assurer sa fonction anti-explosion.
L’absence de barrière de sécurité n’affecte pas les fonctions de base du positionneur, mais il ne remplit pas les exigences d’étanchéité aux explosions.
Je voudrais poser une question : est-il nécessaire de respecter toutes ces trois mesures, ou suffit-il d’en respecter une ?
Appareils intrinsèquement sûrs, fils de connexion vers la barrière de sécurité : ces trois éléments sont nécessaires tant pour un système de sécurité que dans son ensemble
Zone intrinsèquement sûre : tout le circuit de l’instrument doit être intrinsèquement sûr, avec une barrière de sécurité intrinsèquement sûre et des câbles intrinsèquement sûrs ; sinon, même si l’instrument lui-même n’est pas intrinsèquement sûr, cela ne sert à rien. Intrinsicement sûr fait référence à l’ensemble du circuit.
Si l’on parle uniquement du travail, sans tenir compte de la protection contre les explosions ni des barrières de sécurité, il est possible de travailler ; il suffit de se souvenir de l’alimentation électrique. S’il s’agit d’une zone anti-explosion, la barrière de sécurité doit être ajoutée ; sinon, elle ne remplira pas sa fonction anti-explosion et tout sera perdu en cas d’explosion. 。
Un circuit intrinsèquement sûr complet se compose d’instruments intrinsèquement sûrs sur site, de câbles intrinsèquement sûrs et d’une barrière de sécurité ; par conséquent, sans barrière de sécurité, on ne peut pas former un circuit intrinsèquement sûr. Cependant, le fonctionnement des instruments sur site n’est pas affecté, ils ne répondent simplement pas aux exigences du niveau d’explosion intrinsèquement sûr.