Le compteur de débit à vortex Yokogawa de la série DY, de type séparé : l’indicateur sur site affiche correctement le débit, mais celui affiché dans le DCS montre toujours la pleine échelle. Il s’agit probablement d’une panne du module de sortie. Peut-il être réparé ? Faut-il remplacer l’ensemble de l’indicateur du transmetteur ?
Mieux vaut acheter un nouveau plutôt que de faire réparer par Yokogawa ; ils ne veulent pas non plus s’occuper des réparations.
Depuis combien de temps l’utilisez-vous ? Je n’ai jamais vu ce genre de problème avec des produits Yokogawa. De quel système de fils s’agit-il chez vous ?
Combien de modèles à plusieurs lignes de compteurs à courant de Foucault Yokogawa avez-vous utilisés ?
Sur quoi vous basez-vous pour dire qu’il s’agit d’une panne du module de sortie ? Vous devriez d’abord mesurer si la valeur de courant aux bornes A/I du DCS est normale, ou vérifier le signal de sortie du compteur de débit pour vous assurer que les paramètres de sortie sont corrects. Les compteurs de débit à jet de vortex de Yokogawa Electric peuvent générer différents signaux en fonction du câblage utilisé. Le signal de sortie par défaut est une valeur de courant analogique, mais un câblage spécial permet d’obtenir des signaux pulsés ou à contacts ; vous devez donc bien consulter le manuel d’utilisation.
Il suffit de remplacer le module d’écran, mais il faut déterminer si c’est le module qui est endommagé, s’il s’agit d’un problème de configuration, ou d’un problème avec le canal DCS
Vous voulez dire que les détecteurs de type vortex de Yokogawa ne sont que des modèles à deux fils ? :o
J’ai réparé un compteur de débit dans une usine ; il y avait 3 cartes électroniques : une carte de traitement du signal, une carte de sortie et une carte d’alimentation. Yokogawa ne l’a jamais fait, voyons s’il s’agit aussi d’une combinaison de quelques cartes ; il suffit de remplacer la carte de sortie.
Mesurez d’abord le courant à la sortie du transmetteur ; si le courant est correct, vérifiez alors la plage du DCS de réception ou les problèmes du module AI. Si le courant n’est pas correct, examinez les paramètres du transmetteur ainsi que la bonne configuration des connexions.
Utilisé depuis 2010, il a toujours fonctionné normalement, mais maintenant ce type de panne apparaît.
Mesurer le courant au niveau de la barrière de sécurité est supérieur à 20 mA
Si c’est un dépassement de la barrière de sécurité, il est possible que la carte soit endommagée ; il suffit de la remplacer