Alimentation de la valve électromagnétique des vannes pneumatiques

2018-08-16View Original

Thread Content

Pour les vannes pneumatiques, faut-il choisir une électrovanne fonctionnant à 220 VAC ou à 24 VDC ? Faut-il utiliser un système DCS pour l’alimentation en 24 VDC, ou bien recourir à une boîte de distribution distincte ?
Reply #22018-08-16
En général, on utilise 24 VDC qui provient directement des cartes du panier DCS pour alimenter le bobinage de la vanne électromagnétique. Il convient de veiller à une adaptation adéquate en termes de puissance. Afin d’éviter un court-circuit du bobinage, on peut installer un fusible de 2 A dans le circuit du bobinage
Reply #32018-08-16
Tout est possible, mais les bobines de 220 V brûlent facilement ; c’est peut-être dû à un problème de qualité avec celles que j’ai achetées. Il est recommandé d’utiliser un modèle de 24 V et à faible consommation.
Reply #42018-08-16
On choisit maintenant des vannes électromagnétiques à faible consommation de 24 V, avec une puissance inférieure à 4 W
Reply #52018-08-16
Celui de 24 V peut être utilisé pour une sortie directe depuis la carte DO sur le DCS
Reply #62018-08-17
En général, on choisit des relais DCS DO à faible consommation de 24 V, avec une puissance inférieure à 3 W, en configuration normalement ouverte. En fonction de la puissance de la vanne électromagnétique, calculez la longueur du câble nécessaire. Veillez à ce que la puissance de la vanne ne soit pas trop élevée, car cela pourrait empêcher son bon fonctionnement ; c’est principalement la chute de tension sur le câble qui entraîne une tension insuffisante pour la vanne.
Reply #72018-08-17
Tous ceux que j’ai conçus sont à faible consommation, 24 VDC, avec une puissance ≤ 3 W ; 3/24 = 125 mA. Les modules de sortie s’actionnent directement ; en général, les canaux DO ont une consommation de 500 mA, ce qui ne pose pas de problème.
Reply #82018-08-21
Si c’est possible avec 24 V, on utilise bien 24 V, c’est plus sûr.
Reply #92018-08-22
Tout est possible, mais actuellement, les vannes équipées de solénoïdes utilisent généralement une tension de 24 V ; elles sont alimentées par un système DCS et ne disposent pas d’alimentation électrique séparée. Bien sûr, de nombreux circuits de contrôle complexes utilisent également 110 V ou 220 V.
Reply #102018-08-22
Lorsque les vannes à courant continu de 24 V se trouvent à une grande distance de la salle de contrôle, la tension diminue en raison de l’impédance du câble, lorsque le courant de 24 V atteint l’équipement sur site. C’est pourquoi notre entreprise recommande d’utiliser 220 V en courant alternatif.
Reply #112018-08-22
Compte tenu des conditions sur place, étant donné que c’est trop éloigné de la salle de contrôle et que la protection contre les explosions n’est pas suffisante, on utilise 220 V, tandis que pour le reste on utilise 24 V. Les vannes électromagnétiques sont généralement alimentées séparément ; il est préférable de ne pas tirer l’énergie du panier DCS
Reply #122018-08-27
Aujourd'hui, on choisit généralement 24 V, et il est préférable d’avoir une alimentation séparée du module.
Reply #132018-09-07
Généralement, c’est du courant 24 V ; si cela est connecté au DCS, le coffret du système fournit l’alimentation. S’il n’y a pas de connexion au système, la conversion 220-24 V s’effectue à l’aide du interrupteur d’alimentation
Reply #142018-09-07
La tension du bobinage de la valve électromagnétique associée à la valve de régulation est généralement de 220 VAC ou 24 VDC, et on préfère généralement le niveau de 24 VDC pour la conception. La puissance nominale des vannes électromagnétiques associées aux vannes de régulation est généralement faible, il n’y a donc pas de problème majeur à les faire fonctionner avec une tension de 24 VDC. De plus, le fait que la tension soit basse réduit les risques pour la sécurité des personnes effectuant les interventions sur site et permet de respecter les exigences d’explosion-proof. La commande de la vanne électromagnétique peut généralement être assurée directement par la carte de sortie des relais du DCS, ou par une alimentation externe auxiliaire. Dans le cas d’un système intrinsèquement sûr, c’est la barrière de sécurité qui assure la commande. Pour les systèmes intrinsèquement sûrs, il est particulièrement important de vérifier si la capacité de commande de la barrière de sécurité suffit à répondre aux exigences de la vanne électromagnétique, ainsi que de prendre en compte les pertes causées par la longueur du câble de commande, car la barrière de sécurité agit comme un limiteur d’énergie. Les vannes électromagnétiques de classe 220VAC sont généralement utilisées dans des environnements où les exigences en matière de sécurité anti-explosion ne sont pas très élevées, ainsi que sur de grandes vannes. De nombreux fournisseurs de systèmes préfèrent celles de classe 220VAC, car cela permet d’économiser un alimentateur à tension stable en courant continu.
Reply #152018-09-07
Sortie de la carte DCS DO 24 V, inférieure à 3 W
Reply #162018-10-12
À quelle distance doit-on utiliser 220 V ?
Reply #172018-10-12
Pour une opération en DCS, on utilise généralement 24 VDC ; pour une opération du côté électrique, on préfère généralement 200 VAC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.