Quelle est la raison de la lente fluctuation de la pression de sortie du positionneur simple effet de la série FISHER DVC6000 ? Comment exclure une fuite d’air dans l’actionneur ?

2018-08-16View Original

Thread Content

Quelle est la raison de la lente fluctuation de la pression de sortie du positionneur simple effet de la série FISHER DVC6000 ? Comment exclure une fuite d’air dans l’actionneur ?
Reply #22018-08-16
Le levier de feedback est desserré, l'amplificateur n'est pas réglé correctement, le paramètre pid n'est pas réglé correctement, etc. Il existe des raisons possibles.
Reply #32018-08-17
Si vous allumez le manuel et que la vanne ne bouge pas, cela signifie que le manomètre est cassé, ou que le filtre du manomètre est bloqué ou quelque chose du genre.
Reply #42018-08-17
Je ne l'ai pas décrit très clairement. Tout d’abord, la position de la vanne a fluctué après que les positions de la vanne de course ascendante et descendante se soient stabilisées, puis j’ai découvert que la pression fluctuait. Le phénomène de défaut était très similaire à celui d’une fuite d’air. Les fuites d'air dans l'actionneur peuvent être éliminées. Tous les pipelines ont été resserrés. Il a estimé que la possibilité de fuite d'air ailleurs que dans le positionneur pouvait être éliminée. Je soupçonnais qu'il y avait un problème avec le positionneur. La pression a chuté en moyenne de 0,1 psi/s, et finalement la pression a augmenté.
Reply #52018-08-17
L'amplificateur et l'IP ont-ils été vérifiés ? Vous pouvez le démonter et le nettoyer. Si ceux-ci sont sales, ils provoqueront des fluctuations.
Reply #62018-08-17
Vérifiez d'abord diverses données de mesure, valeurs de réglage, types de tableaux... puis vérifiez le problème de la vanne elle-même... Laissez-moi voir comment vérifier le problème de la vanne elle-même...
Reply #72018-08-17
La pièce jointe ne contient-elle pas les points de Fisher ? Demandez-leur de venir vérifier.
Reply #82018-08-17
Tout d’abord, vous devez exclure les fluctuations manuelles. Si le manuel ne fluctue pas, il y a une probabilité de 90 % que le problème de réglage du pid soit le cas. Si le manuel fluctue pendant un certain temps puis cesse de fluctuer, il y a une probabilité de 90 % que le positionneur n'est pas réglé correctement ou que l'amplificateur de source d'air n'est pas réglé correctement. Si le ressort fluctue de manière irrégulière et que le cylindre fait un bruit anormal, il est fort probable que vous deviez vérifier le ressort. Si cela ne fonctionne pas, remplacez-le.
Reply #92018-08-17
Lorsque nous avons vérifié le convertisseur IP, nous avons constaté que la température était trop élevée, ce qui faisait fondre et fluctuer l'huile dans le convertisseur IP jusqu'à ce qu'elle s'arrête de bouger.
Reply #102018-08-17
Je ne sais pas grand-chose sur la façon de vérifier et de nettoyer cela spécifiquement.
Reply #112018-08-17
Je parle de fonctionnement manuel, le positionneur a été réglé, et il n'y a pas de gros problème avec les paramètres.
Reply #122018-08-28
Retirez-le, essuyez-le et soufflez le trou de l'IP avec de l'air comprimé, mais la bague d'étanchéité ne peut pas être soufflée.
Reply #132018-08-28
Utilisez de l'eau savonneuse pour vérifier les fuites.
Reply #142018-08-30
Si cette situation persiste en cas de commande manuelle, essayez de changer le réducteur de pression ! Les positionneurs Fisher que j'ai rencontrés ont le problème que vous avez mentionné, et tout cela est dû à un problème avec le réducteur de pression.
Reply #152018-08-30
Généralement, il se peut que la vanne piézoélectrique soit cassée, provoquant des problèmes de réglage fin !
Reply #162018-10-17
Cela est toujours dû à l'instabilité de la valve. Si la pression de la source d'air fluctue également, cela peut être dû à un volume d'air insuffisant du réducteur de pression !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.