Thread Content
Comment faire fonctionner le petit relais du tableau de commande pour contrôler le contacteur alternatif et ainsi actionner la grande pompe à eau ? Frère Cochon ne sait pas, qui peut m’apprendre ? . . Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. . {:2_45:}{:2_45:}{:2_45:}
Un relais de commande à basse tension active le circuit haute tension.
Le relais contrôle l’ouverture et la fermeture du circuit de la grande pompe à eau, ce qui ne nécessite pas beaucoup d’effort.
Moteur de 10 kw à l’extérieur. . .
Un côté des contacts ouverts normaux du relais est connecté à une source de 220 VAC, et l’autre côté est connecté à la bobine du contacteur. Le signal d’arrêt/démarrage est connecté à la bobine du relais (généralement les broches 13 et 14). . . . . . . . . . . . . . Si ce que je dis n’est pas correct, ne riez surtout pas : lol
En général, c’est un DCS ou un PLC qui émet une commande numérique pour contrôler l’induiteur du relais intermédiaire ; les contacteurs alternatifs du boîtier électrique sont connectés aux contacts ouverts du relais intermédiaire, bien que des contacts fermés soient également possibles, selon les exigences. L’alimentation des contacteurs de commutation est généralement en série dans le coffret électrique.
Quelle blague, y a-t-il quelque chose que le Seigneur Porc ne saurait pas ?
Avertissement : Personnel non électrique, personnel non chargé de la conception.
Il suffit d’ajouter un relais intermédiaire avec une capacité de contact adéquate.
Le contacteur d’échange utilise les contacts principaux pour contrôler le circuit ; le contacteur (figure 3) utilise des contacts auxiliaires pour mettre en circuit le circuit de commande. Les contacts principaux sont généralement des contacts ouverts, tandis que les contacts auxiliaires comprennent souvent deux paires de contacts ouverts et de contacts fermés ; les contacteurs de petite taille sont également fréquemment utilisés comme relais intermédiaires en association avec le circuit principal. Les contacts des contacteurs à commutation sont fabriqués en alliage d’argent et de tungstène, ce qui leur confère de bonnes propriétés conductrices ainsi qu’une résistance à l’ablation par les hautes températures. L’action du contacteur alternatif provient du champ magnétique généré par le courant alternatif dans la bobine à noyau. Le noyau électromagnétique est constitué de deux lames fines en acier silicium en forme de « montagne » superposées ; l’une d’elles est un noyau fixe sur lequel est enroulée la bobine, et la tension de fonctionnement peut être choisie parmi plusieurs options. Afin de stabiliser la force magnétique, une boucle de court-circuit est ajoutée à la surface d’attache du noyau en fer. Après une perte de courant, le contacteur d’échange est réinitialisé par l’effet des ressorts. L’autre moitié est un noyau mobile, dont la structure et le montage sont identiques à ceux du noyau fixe, et qui sert à actionner la fermeture et l’ouverture des contacts principaux et auxiliaires. Les contacteurs de 20A et plus sont équipés d’un abat-jour d’extinction d’arc, qui utilise la force électromagnétique générée lors de la rupture du circuit pour éteindre rapidement l’arc et protéger les contacts. Le contacteur peut fonctionner à haute fréquence ; lors du contrôle de l’allumage et de l’arrêt de l’alimentation électrique, sa fréquence maximale d’opération peut atteindre 1200 fois par heure. La durée de vie des contacteurs est très élevée ; leur durée de vie mécanique est généralement de plusieurs millions à dix millions d’opérations, tandis que leur durée de vie électrique est en général de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d’opérations.
La capacité des contacts des micro-relais est généralement d’environ 5 A au maximum. En général, on ne peut pas contrôler directement le moteur, mais on le contrôle indirectement à l’aide d’un contacteur électrique.
Ça fait longtemps que je ne t’ai pas vu. . . Frère, qu’est-ce que tu faisais ? Un relais de signal miniature, prétendument capable de gérer 5A… On dirait que c’est une valeur pour une durée courte, surestimée. Même à 0,5A sur le long terme, il risque facilement de se brûler. . . Les signaux électriques faibles ne dépassent que rarement 0,1 A, ce qui permet à ces composants d’avoir une durée de vie très longue ; les modèles de meilleure qualité peuvent fonctionner des centaines de milliers de fois sans se détériorer.