Je voudrais demander aux experts : lorsqu’on utilise un distributeur d’air pour alimenter en air, y a-t-il des exigences concernant la distance entre chaque branche du distributeur et la vanne ? Le propriétaire se demande si une distance de 10 m implique une alimentation en gaz indépendante, mais aucune disposition correspondante n’a été trouvée dans les normes.
Les normes de fourniture d’air ne prévoient effectivement aucune exigence spécifique, mais 10 mètres est vraiment un peu long.
À 10 mètres, du acier inoxydable φ10 suffit.
Cela dépend du diamètre des tuyaux que vous utilisez. Si c’est φ10, comme l’a dit celui d’en haut, il faudra probablement refaire le travail, car les normes ne le permettent pas.
Quelle norme précisément ? Je vois que les règlements de conception pour le contrôle automatique dans l’industrie chimique ne mentionnent pas cette partie concernant l’alimentation en gaz
Les tuyaux secondaires sortant du distributeur doivent avoir au moins un diamètre de 1/2“, pour arriver près de l’équipement jusqu’à la vanne à billes d’alimentation en air, puis 10 tuyaux d’alimentation en air sont connectés à la vanne de filtration et de dépression.
J’ai déjà livré plusieurs lots de distributeurs d’alimentation en air pour le traitement de l’eau à des clients, principalement pour contrôler les vannes pneumatiques. Le tuyau d’alimentation principal semble avoir un diamètre de DN20, tandis que les branches d’alimentation ont un diamètre d’environ DN15. Bien sûr, cela dépend également du diamètre de vos tuyaux, de la pression de l’air et de la plage de régulation.
Le tuyau principal du distributeur d’air est de DN25, et les branches sont des tuyaux de Φ8
Tu veux dire φ8 pour 10 mètres ? Quel type de vanne ? Du piston ? Encore en film ? Le piston a un problème, la consommation d’air est élevée. Ton tuyau est trop long et trop fin
J’ai des tuyaux en acier inoxydable de φ8 pour alimenter les vannes à interrupteur, sur une distance supérieure à dix mètres ; tant que la source d’air de vos instruments est stable et propre, ça devrait aller !
Alors c’est la fin pour toi, tu n’as jamais fait de design, n’est-ce pas ?
Tout d’abord, d’après mon expérience d’utilisation, une distance de 10 M n’est pas considérée comme éloignée ; on peut certainement l’utiliser. Il vous suffit de prendre en compte si cette vanne de régulation du débit a d’autres exigences en termes de fonctionnement (ouverture ou fermeture rapide, taille de l’actionneur, temps nécessaire pour passer de la position complètement ouverte à celle de complètement fermée, etc.) afin qu’il réponde aux exigences de contrôle du processus. En même temps, quel diamètre choisir pour les tuyaux d’alimentation en air ? Combien de vannes peut alimenter chaque distributeur ? HG20510 l’indique clairement ; en tenant compte de ce qui a été mentionné ci-dessus et des conditions réelles des matériaux sur site, il convient de faire un choix judicieux.
C’est juste que l’un des circuits du distributeur d’air est un peu long, 10 mètres. Je peux le modifier pour fournir de l’air séparément. C’est amusant de faire des remarques ironiques comme ça. Moi, je n’ai jamais fait de conception, mais toi si, n’est-ce pas ? Regarde-toi, quel génie. Restez là où il fait frais.
Si la pression de l’alimentation en gaz peut répondre aux exigences de la vanne de régulation, par exemple entre 0,4 et 0,7 MPa, cela devrait suffire.
La norme stipule que le diamètre des tuyaux du système d’alimentation en air en amont de la vanne à boule doit être d’au moins 1/2 pouce. C’est purement une erreur de conception !
Va voir quelle est la taille des tuyaux qui sortent du distributeur d’air ; mes plans ont été vérifiés par les experts du bureau d’études. De plus, j’ai déjà utilisé des distributeurs dans mes projets précédents, y compris ceux où la longueur dépassait 10 m. Les représentants de la conception sur site n’ont pas non plus signalé de problème de faible débit d’air
C’est une règle normative ; si vous avez des questions, adressez-vous à celui qui a établi la norme. Pour faire de la conception, il faut connaître les règles ; c’est sur cette base qu’on peut être créatif.
Ce doit être un branchement de 10 M, puis du robinet à billes d’alimentation en air au régulateur de pression et de filtration, on utilise du 10F, environ 1 M à 2 M
Le branchement de 1/2” dont vous parlez n’est pas un problème ; tous mes systèmes d’alimentation en air pour les vannes sont en 1/2”, ce que je confirme. Mais ce dont je parle maintenant, c’est ce qui sort du distributeur d’air : selon les spécifications du catalogue, la sortie est constituée d’une vanne sphérique d’alimentation en air avec un tuyau de 1/2” se transformant en Φ6 ou Φ8. Le 1/2” dont vous parlez correspond à un tuyau de Φ21,3. 。 Ce n’est pas le distributeur qui en sort, mais un tuyau de Φ8
Vous parlez toujours de normes. J’ai actuellement entre les mains les normes de distribution d’air pour deux secteurs différents : HG/T 20510-2014 et SH/T 3020-2013. Dites-moi dans quelles normes que vous avez lues il est fait mention des exigences concernant la longueur des tuyaux de branche des distributeurs d’air.