【Avec image】Comment interpréter la plage de calibration du fabricant indiquée sur la plaque signalétique ?

2018-08-20View Original

Thread Content

Comme indiqué sur la figure ci-dessus, la plaque signalétique d’un transmetteur de pression indique que la plage du capteur est de -14,7 à 50 PSI, soit de -101 kPa à 350 kPa. La plage calibrée par le fabricant est de 0 à 138 kPa. La plage utilisée par l’utilisateur (plage de mesure selon le tableau des données de construction) est de 0 à 0,01 MPa. Pourquoi le fabricant ne calibre-t-il pas toute la plage du capteur, mais seulement de 0 à 138 kPa ? Ainsi, si ma plage de mesure devient de 0 à 0,2 MPa, cette plage étant bien dans celle du capteur, elle ne peut pas être utilisée directement après configuration de l’appareil. Faut-il alors que l’utilisateur effectue lui-même le calibrage de la plage ?
Reply #22018-08-20
La plage de calibration fournie par le fabricant, c’est-à-dire la plage de calibration à la sortie d’usine, est généralement une exigence formulée par l’utilisateur au moment de l’achat. En achetant un transmetteur, vous indiquez la plage de mesure souhaitée ; il s’agit en réalité simplement d’une plage de vérification, à laquelle il n’est pas nécessaire de prêter trop d’attention. Votre plage de mesure peut être modifiée à volonté, tant qu’elle ne dépasse pas la capacité du capteur. Il faut alors utiliser un appareil de commande manuelle pour effectuer ces modifications.
Reply #32018-08-20
Je suis d'accord avec l'opinion du deuxième étage : c'est bien ce principe, tant que cela reste dans la portée de mesure du capteur, tout est acceptable et il n'y a pas besoin de nouvelle vérification. S’il s’agit d’un instrument pour un nouveau projet, le transmetteur de pression doit disposer d’un certificat d’étalonnage, car cela concerne la réception du projet.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.