Comment calculer le débit maximal que peut mesurer un débitmètre à différence de pression déjà en service ?

2018-08-21View Original

Thread Content

Comment calculer le débit maximal que peut mesurer un débitmètre à différence de pression déjà en service ? Un débitmètre à différence de pression Anubaa pour mesurer le débit d’air a déjà été mis en service, avec une plage de mesure de 0-9000 Nm3/h, correspondant à une différence de pression de 0-1 kPa. Le transmetteur de différence de pression peut mesurer une différence de pression maximale de 2,5 kPa. À partir des données connues, c’est-à-dire une plage de 0-9000 Nm3/h correspondant à une différence de pression de 0-1 kPa, ainsi que de la formule selon laquelle le débit est proportionnel à la racine carrée de la différence de pression, on obtient un coefficient de proportionnalité de 9000. En substituant ensuite 2,5 kPa dans la formule, on détermine que le débit maximal pouvant être mesuré par le transmetteur est de 14220 Nm3/h. Est-ce que ce calcul est correct ? Il semble que la situation des éléments de restriction n’ait pas du tout été prise en compte lors du calcul.
Reply #22018-08-21
Le dispositif de régulation ne peut pas nécessairement s’élargir autant ; il faut consulter le fabricant pour savoir jusqu’à quel point il est possible d’augmenter l’ouverture.
Reply #32018-08-21
Le transmetteur de différence de pression peut mesurer une différence de pression maximale de 2,5 kPa, ce qui n’a rien à voir avec votre débit maximal, mais plutôt avec la plaque d’orifice
Reply #42018-08-21
La portée est calculée comme ça en li, on ne sait pas ce qui se passe en dehors de la portée. Le problème, c’est que ce n’est pas un dispositif de régulation standard. Votre diamètre de tuyau est-il DN350 ?
Reply #52018-08-21
Je ne sais pas si j’ai bien compris : la plage du capteur de mesure est de 0 à 1, et la plage configurée pour votre transmetteur est de 0 à 2,5 ? Alors, il y a un problème : la plage du transmetteur doit correspondre à celle de l’élément de restriction. Le transmetteur n’a qu’une fonction auxiliaire, à savoir mesurer la différence de pression générée par l’élément de restriction puis vous la montrer. C’est l’élément de restriction qui détermine quelle est cette différence de pression. Comment avez-vous fini par obtenir une plage de débit de 14220 ? Le débit maximal est de 9000. Si vous mesurez une différence de pression supérieure à 1, cela signifie qu’il y a un problème avec le dispositif de régulation que vous avez choisi
Reply #62018-08-22
Même en considérant ça comme un problème, ce n’est pas vraiment un problème. 2,5 kPa, c’est vraiment trop peu. Si on remplace le transmetteur de différence de pression par un modèle de 250 kPa, c’est comme changer de modèle plus puissant. C’est une question de calcul : en utilisant la formule, il n’y a toujours aucun problème. {:2_32:}
Reply #72018-08-23
1 kPa, c’est vraiment si faible que ça ? Quelle est la valeur maximale ? C’est indiqué dans le cahier des calculs ; le cahier des calculs précise le débit maximal atteignable par Aniuoba
Reply #82018-08-29
La méthode n’est pas correcte. On peut estimer pour les liquides, mais c’est plus compliqué pour les gaz
Reply #92018-08-29
Vous pouvez demander au fabricant du dispositif de régulation de vous faire un calcul ; il établira une nouvelle plage en fonction de votre ouverture
Reply #102018-08-30
Si la plage de mesure est élargie sans que la précision ne soit garantie, elle ne peut servir que de valeur de référence : lol
Reply #112018-08-30
On peut l’élargir un peu, mais l’erreur augmentera également ; le calcul du propriétaire du post n’a pas vraiment de problème. Mais pour obtenir des données précises, il faut que le fabricant les calcule ou les calibre. L’usure de la plaque de trous s’accroît également.
Reply #122018-12-14
Et 2,5 kPa, ce n’est pas un problème, c’est la plage maximale du transmetteur de différence de pression. Lorsque le transmetteur de différence de pression affiche une valeur de différence de pression de 1 kPa, cela signifie 100 % ; 9000 représente alors la plage maximale. Lorsque la différence de pression dépasse cette valeur, le transmetteur émet une alarme.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.