Le compteur de débit Yokogawa à rue en spirale affiche des valeurs sur son écran, mais ne produit pas de signal de sortie

2018-08-21View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par Nuages dans le brouillard/love le 21/08/2018 à 17:13. L’indicateur sur site du compteur de débit DY040 de Yokogawa affiche 8 m³/h ; la plage de mesure est de 0 à 30 m³. Cependant, il n’y a pas de sortie de signal : le courant mesuré est de seulement 1,7 mA et la tension est de 23,6 VDC. Quel est le problème ?
Reply #22018-08-21
Ce tableau devrait être en 4 fils ; si vous mesurez 23 V, c’est probablement que les fils de courant de sortie sont inversés. Ou un pic de tension, la barrière de sécurité est endommagée, ce qui provoque une ouverture de circuit.
Reply #32018-08-22
Dernière modification de ce post par 955559 le 22/08/2018 à 13:39
1. Phénomène de panne : Le compteur de débit à vortex ne s’allume pas et n’affiche rien ; l’appareil ne produit aucun signal.
Pannes possibles :
1) Alimentation insuffisante du capteur de l’appareil; 2) Le débit dans le tuyau est trop faible ou il n’y a pas de flux de fluide ; Méthode de traitement : 1) Vérifier que les connexions des capteurs du tableau de bord sont correctes ; 2) Trouvez la vanne et ouvrez-la lentement ; 2. Phénomène de panne : Aucun débit dans le tuyau du compteur de débit à vortex, mais le capteur émet un signal ; Pannes possibles : 1) Une mauvaise mise à la terre du compteur de débit à vortex provoquant des interférences à 50 Hz ; 2) Les vibrations du tuyau où est installé le compteur de débit à vortex sont trop importantes ; 3) Le gain du capteur de l’instrument est élevé ; Méthode de traitement : 1) Rééquilibrer l’instrument par rapport à la terre ; 2) Renforcer le tuyau en forme de triangle, puis renforcer à une distance 2D en amont du débitmètre à vortex ; 3) Ajuster le gain du capteur pour atteindre une valeur appropriée ; 3. Phénomène de panne : Les valeurs de débit indiquées par le compteur fluctuent fortement. Pannes possibles : 1) Vibrations excessives du tuyau dans lequel est installé le compteur à vortex ; 2) La sensibilité du compteur de débit à vortex est trop élevée ; 3) Carte électronique endommagée ; 4) Les variations de pression sont importantes ; 5) Le corps émetteur de vortex présente des dépôts ; Méthode de traitement : 1) Renforcer le tuyau en forme de triangle, puis renforcer à une distance de 2D en amont du débitmètre à vortex ; 2) Réduire la sensibilité du instrument ; 3) Remplacement ; 4) Vérifier la pression et l’ajuster à une valeur normale ; 5) Nettoyage de l’élément émetteur d’ondes tourbillonnaires du compteur de débit à vortex ; 4. Phénomène de panne : Écart important dans la mesure du débit par turbine à vortex. Pannes possibles : 1) La distance entre les tronçons droits en amont et en aval de la turbine à vortex n’est pas suffisante ; 2) Les constantes d’instrument du compteur de débit à vortex sont mal réglées ; 3) Attachements en amont de l’organe émetteur de vortex ; Méthode de traitement 1) : Changer le lieu d’installation et sélectionner à nouveau un emplacement conformément aux instructions ; 2) Recalibrer les constantes d’instrument du compteur à vortex ; 3) Nettoyage de l’élément générateur d’ondes tourbillonnaires du compteur de débit à vortex ;
Reply #42018-08-22
Est-ce que la distance de transmission est trop grande et la tension insuffisante ?
Reply #52019-12-10
Auteur, ce problème a-t-il été résolu par la suite ? Quelle en est la raison ?
Reply #62019-12-11
Tous les compteurs de débit à vortex de Yokogawa Electric sont en système à deux fils, d’où tenez-vous l’idée qu’ils sont en système à quatre fils ?
Reply #72019-12-11
Il est très probable qu’il y ait un mauvais raccord quelque part dans le circuit, ce qui entraîne une impédance trop élevée. Ou il y a une fuite dans le circuit du instrument.
Reply #82019-12-14
C’est résolu ? Si c’est résolu, dites-moi la cause du problème

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.