Comment gérer le surtonnement d’une vanne

2018-08-22View Original

Thread Content

Il y a quelque temps, un projet comportait 3 appareils identiques, équipés de la même vanne de régulation de l’eau chaude à 105 degrés Celsius, de type DN50. Lors des tests, on a constaté que l’un d’eux souffrait de surpression. Après vérification, le positionneur était en bon état ; il n’y avait aucune fuite à l’entrée d’air du couvercle de la vanne. Une fois la fuite corrigée, le problème de surpression a disparu. Cependant, après une période de fonctionnement, on a de nouveau observé de la surpression en certains points. Le positionneur a été réajusté, mais cela n’a pas résolu le problème ; on a alors remplacé l’appareil par un autre identique. Il y a toujours des phénomènes de surtension ; après le démarrage des 3 équipements restants, ces 3 vannes d’eau présentent également ce problème. Les fabricants n’ont pas réussi à trouver la cause, puis ils ont diminué la sensibilité du régulateur, ce qui a donné de bons résultats. Dans quelques endroits, il reste une légère surtension qui ne affecte pas le fonctionnement. Quelle en est la raison ? Or, les vannes dans les autres conditions de fonctionnement ne présentent pas ce phénomène
Reply #22018-08-22
En excluant les problèmes liés au positionneur et aux autres accessoires, il y a donc un problème dans le choix de la vanne !
Reply #32018-08-22
La force de limite élastique, la position de compression du ressort et la pression d’air dans la tête de membrane doivent être en équilibre sensible ; ajustez donc la position du levier de vanne pour voir (plus long ou plus court).
Reply #42018-08-22
Il doit y avoir un problème de sélection du modèle, la pièce de la vanne subit une force excessive
Reply #52018-08-22
J’ai consulté les données de sélection avec le fabricant de vannes : il n’y a pratiquement aucun problème. Ils disent que c’est peut-être une résonance entre le débit d’eau chaude et la vanne, mais la cause exacte est inconnue
Reply #62018-08-22
J’ai consulté les données de sélection avec le fabricant de vannes : il n’y a pratiquement aucun problème. Ils disent que c’est peut-être une résonance entre le débit d’eau chaude et la vanne, mais la cause exacte est inconnue
Reply #72018-08-22
J’ai consulté les données de sélection avec le fabricant de vannes : il n’y a pratiquement aucun problème. Ils disent que c’est peut-être une résonance entre le débit d’eau chaude et la vanne, mais la cause exacte est inconnue
Reply #82018-08-22
Quelle marque de vanne de régulation est utilisée ? Si une résonance se produit comme l’indique le fabricant, y a-t-il un problème dans la structure de la pièce de valve ? Ce n’est encore une fois pas un problème de vanne ? Bien sûr, on peut aussi tester la force de rétraction du ressort de régulation mentionné plus haut !
Reply #92018-08-22
D’accord, à faible débit et à fort débit il n’y a pas de surtension, c’est à un niveau intermédiaire
Reply #102018-08-22
Est-il possible de démonter la vanne pour vérifier s’il y a un blocage à l’intérieur de l’actionneur ou des problèmes de serrage ?
Reply #112018-08-22
À l’époque, on soupçonnait également un problème avec le dispositif d’actionnement, mais les deux autres vannes identiques présentaient aussi des problèmes de surpression similaires, alors on ne les a pas démontées pour vérifier ; on verra s’il s’agit d’un problème de ressort si l’occasion se présente
Reply #122018-08-22
Modifiez légèrement l’ouverture des vannes de coupure avant et après la vanne de régulation, essayez, cela devrait donner de bons résultats.
Reply #132018-08-22
Solution : 1. Augmenter la pression de l’alimentation en air. 2. En modifiant l’ouverture des vannes de coupure avant et arrière, on place la vanne de régulation dans la zone sans surtensionnement.
Reply #142018-08-22
J’ai essayé cela ; inquiet à cause d’une forte différence de pression, j’ai légèrement réduit la vanne manuelle avant pour augmenter l’ouverture de la vanne, mais l’effet n’a pas été notable
Reply #152018-08-22
Il est très probable qu’il y ait un problème de structure de la vanne
Reply #162018-08-23
La cause n’est pas identifiable ; il s’agit très probablement d’un problème de structure ou de fabrication
Reply #172018-08-23
Cela peut également être réglé en ligne ; un contrôle pas trop précis est possible. Par exemple, modifier la longueur du tige de vanne.
Reply #182018-08-23
"« Les tests effectués par le fabricant n’ont donné aucun résultat » ? C’est bien, aucun résultat signifie qu’un autre fabricant stupide est ajouté à la liste. Les idiots ne comprennent rien d’autre que de fabriquer des morceaux de fer, n’est-ce pas ? Il y a beaucoup de ces usines idiotes, et c’est aussi un avantage : en général, ces usines se contentent de déplacer des morceaux de fer et de vendre leur force de travail, sans aucune attente en matière de technologie. Ainsi, leurs produits ont un prix bas et peuvent être vendus à un prix avantageux. .
Reply #192018-08-29
Y a-t-il un problème avec l’emplacement de montage de la vanne ? Les vibrations causées par le flux devant la vanne provoquent-elles une pression instable en amont de la vanne de régulation ?
Reply #202018-08-29
Pourriez-vous m’expliquer quel est précisément le phénomène de surtension de cette vanne ? Le levier de la vanne bouge-t-il automatiquement vers le haut et vers le bas en mode manuel ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.