Pour la mesure du niveau des liquides dans les zones de stockage de l’entreprise, on utilise soit une bride simple, soit un radar à ondes guidées. Dans certains réservoirs, il y a des plateaux flottants métalliques scellés par des joints en caoutchouc ; lorsque le niveau du liquide monte, il pousse ces plateaux à monter également. La gravité de la plateforme flottante a-t-elle un impact sur la mesure à bride simple ? Je me souviens qu’en physique au lycée, on mettait un bécher à moitié plein dans un grand bécher ; le calcul de la pression au fond du bécher se faisait toujours avec la formule pgh. Je me demande si un objet qui flotte constamment dans un milieu et dont les bords sont scellés avec un joint en caoutchouc pourrait affecter les mesures réalisées avec une seule bride. Je pense que ce ne devrait pas être le cas, mais je me demande s’il y a parmi vous des personnes qui utilisent ce type de structure dans leurs projets
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 23/08/2018 à 10:29. Hahaha. Petit frère, si tu considères la plaque flottante comme un matériau en couches, c’est exact. Le considérer comme un piston, c’est plus réaliste. La plateforme flottante est scellée à la surface du liquide par un anneau en caoutchouc ; ainsi, la pression que la plateforme exerce sur la surface du liquide, P1, est approximativement donnée par P1 = mg/S, où m est la masse de la plateforme, g est l’accélération de la gravité et S est l’aire transversale du réservoir. Quant à la résistance au frottement du anneau en caoutchouc, on estime que sa valeur n’est pas élevée ; on peut l’ignorer. Bien sûr, en réalisant un essai physique, il est possible de déterminer facilement quelle est précisément cette résistance, ainsi que ses variations.
Ainsi, on peut voir que dans le dessin du petit frère, la pression mesurée avec une bride simple est P3 = P1 + P2, où P2 est la pression de la colonne de liquide et P1 peut être compensé ; le reste, vous le comprenez tous, donc je n’insisterai pas.
Si le pot est haut, l’impact est minime. Cependant, il est recommandé d’utiliser un radar ; les transmetteurs à bride sont rarement utilisés pour la mesure du niveau dans les grands réservoirs
Il faut savoir d’où provient la pression, par analyse mécanique ; il faut comprendre que les transmetteurs à bride simple ou à double bride appartiennent tous à la catégorie des transmetteurs de différence de pression. En d’autres termes, la pression de la phase liquide est égale à la pression de la colonne de liquide ajoutée à la pression atmosphérique, ce qui constitue une pression positive. La pression négative par rapport à l’atmosphère est également une pression, et en les soustrayant on obtient une différence de pression de ρgh. Même la pression atmosphérique doit être prise en compte, sans parler de votre plateau flottant !
D’accord, merci beaucoup frérot :D
Il y a un radar ; les réservoirs ne sont pas très hauts, en général entre sept et huit mètres, le plus haut atteignant 10 mètres. 。 。 J’avais déjà fait mon choix en venant dans cette entreprise. 。 。 C’est aussi la première fois que je vois un tel pot avec une plateforme flottante
Cela affecte le transmetteur, ce qui fait que l’affichage est plus élevé que le niveau réel du liquide.
Il y a eu un cas où le matériau isolant du réservoir est tombé et a heurté le court-circuit du transmetteur, ce qui a provoqué la rupture du court-circuit et une fuite importante de matières organiques.
Ce réservoir à toit flottant interne utilise une seule bride pour la mesure du niveau de liquide ; l’orifice de phase gazeuse de cette bride (extrémité L) doit être relié par un tuyau à l’orifice d’aération du toit flottant. Il y a une incertitude, car la pression de l’air à l’intérieur du réservoir flottant diffère de la pression atmosphérique ; on ne peut donc pas utiliser la pression atmosphérique comme référence pour mesurer le niveau du liquide.
Le toit flottant est en communication avec l’atmosphère, la différence de pression ne devrait pas être très importante. De plus, le toit flottant des réservoirs de notre côté possède sept ou huit orifices de décharge
L’utilisation d’un capteur à bride unique n’est pas recommandée : les variations de température et de densité du fluide entraînent des écarts dans la mesure du niveau. Une mesure approximative suffit dans ce cas, mais vous disposez également d’un radar ; si les deux capteurs de niveau donnent des résultats différents, vous ne pourrez pas en donner une explication claire. Leçons apprises par l’expérience personnelle : '(
L’utilisation d’un capteur à bride unique n’est pas recommandée : les variations de température et de densité du fluide entraînent des écarts dans la mesure du niveau. Une mesure approximative suffit dans ce cas, mais vous disposez également d’un radar ; si les deux capteurs de niveau donnent des résultats différents, vous ne pourrez pas en donner une explication claire. Leçons apprises par l’expérience personnelle : '(
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 5/09/2018 à 11:54. Si tu ne peux pas expliquer ça clairement, c’est que tu es un peu stupide. Frère, je t’aide à expliquer. Le niveaumètre à pression statique mesure essentiellement la quantité de liquide — c’est-à-dire que, lorsque la masse de la solution reste constante mais que son volume varie en raison de l’expansion thermique ou de la contraction au froid, la valeur mesurée par le niveaumètre à pression statique ne change pas. Le niveaumètre radar mesure essentiellement le niveau du liquide — c’est-à-dire que lorsque la masse de la solution reste constante, mais que son volume varie en raison de l’expansion thermique ou de la contraction au froid, la valeur mesurée par le niveaumètre radar change. Essentiellement, il s’agit de deux types de mesures de nature différente. Compris ?
Frérot, tu comprends, en pratique, même si tu expliques ça à celui qui s’occupe de la fabrication, même si tu l’expliques mille fois, au milieu de la nuit, on reçoit quand même un appel : « Il y a une différence entre ces deux niveauurs, qu’un technicien vienne les calibrer... » Frérot, t’es déjà tombé sur ça ?
1. Frérot, je n’ai jamais rencontré de fouilleur. 2. Mais une fois que vous comprenez le principe, vous pouvez enseigner et guider pour laisser le procédé fonctionner malgré les erreurs. Vous pouvez aussi écrire un programme pour modifier les valeurs en arrière-plan — afin que deux valeurs soient presque identiques tout en reflétant des conditions normales de fonctionnement. Ce n’est pas difficile, n’est-ce pas ? 3、........
Une bride simple peut être utilisée, mais elle présente des écarts en raison des variations de température. De plus, il est impossible de mesurer en dessous du bord de la bride ; il faut en informer le service technique, l’erreur étant d’environ 10 cm