Problèmes de communication RS232 et RS485.

2018-08-25View Original

Thread Content

J’aimerais poser des questions sur la transmission de données RS485 et RS232. Figure A : Sur le site, des compteurs de débit à turbine Tianxin sont utilisés, et un accumulateur Tianxin sert à afficher les données. Un microcontrôleur PLC écoute les signaux aux ports A et B de l’accumulateur. Parmi les 4 compteurs de débit présents sur site, un ne transmet pas de données ; il n’y a pas de réponse lorsque des questions sont posées. En connectant un ordinateur portable aux ports RS485 A et B, comme indiqué sur la figure, l’ordinateur portable envoie des demandes aux compteurs de débit, qui y répondent alors. Quel est ce problème et comment le résoudre ? Image B : Sur le site, un compteur de débit allemand Eichang est utilisé. Après connexion via RS232, une carte de conversion RS232-RS485 est employée ; il arrive parfois des pannes de transmission des données. Si, comme indiqué sur l’image, on connecte les broches RX-TX-GND du ordinateur portable aux broches RS232 d’Eichang, les données peuvent alors être transmises normalement. Quelle en est la raison ? Pourriez-vous me dire si, dans le cas de la figure A, ajouter une résistance terminale de 120 ohms entre A et B permettrait de résoudre le problème ? Merci
Reply #22018-08-25
1. Pour ce problème de connexion avec ce numéro, qui sait quelles en sont les raisons. 。 。 Envoie-moi un gros cadeau WeChat, et je te vendrai le fantôme. 2. La qualité du fil doit être bonne. Le convertisseur doit être bon. 3. Une résistance de 120 Ω est nécessaire. 4. Communiquer à une faible vitesse de bauds.
Reply #32018-08-26
Nous avons augmenté la valeur de retard de la station ; les deux PLC sont connectés au DCS à une distance d’environ 100 mètres. Au début, la configuration et la communication fonctionnaient normalement. Après un certain temps, les données d’un des PLC ne parvenaient plus à être transmises. Nous avons alors découvert que les valeurs de retard étaient différentes. En les mettant toutes à 200, tout est redevenu normal (le délai a été augmenté)
Reply #42018-08-26
Aucun résistance de 120 ohms n’a été trouvée, alors une de 100 ohms a été ajoutée, mais la situation est restée la même. Aujourd'hui, j'ai vérifié le débitmètre de la figure A ; en interrogeant le débitmètre avec un ordinateur portable, la tension entre A et B est passée de 0,45 V à environ 1 V, et le débitmètre a fourni des données en réponse. J’ai mesuré le courant de la alimentation 24 V au compteur sur site ; le courant de fonctionnement des autres compteurs est de 35 MA, tandis que celui de ce compteur défectueux est de 40 MA. Au début, je pensais que c’était l’ordinateur principal qui ne parvenait pas à faire fonctionner ce compteur de débit. Maintenant, il semble que ce soit le module de transmission ou la carte mère du compteur qui pose problème. Est-ce que mon analyse est correcte ?
Reply #52018-08-26
Je ne sais pas si c’est approprié. Vous pouvez brancher cette montre seule pour faire un test. 。
Reply #62018-08-27
Est-ce que c’est le dernier appareil en série qui ne fonctionne pas correctement ?
Reply #72019-12-09
Auteur, comment cette question a-t-elle été résolue par la suite :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.