Compteur de débit à vortex Rosemount

2018-08-25View Original

Thread Content

Pour le débitmètre à vortex DN25, j’ai trois options en matière de traitement du signal : filtre passe-bas, valeur de déclenchement et suppression des faibles débits. Lorsque je choisis le filtre passe-bas, je le sélectionne en fonction de la densité : 1200+, 640+ ou 320+. Si je choisis 640, et que la densité réelle est inférieure, le débit sera-t-il affiché ?
Reply #22018-08-25
Pour compléter : la densité fournie par le procédé est de 840, j’ai choisi une densité de 640 ; il n’y a pas de débit, donc dès que j’ai choisi 320, c’est parti
Reply #32018-08-26
En général, il suffit de définir une coupure à faible débit ; il n’est pas nécessaire de configurer de filtre, car la mise en paramètres comprend déjà une réglage de densité. S’il s’agit de mesurer des gaz, il faut également prendre en compte la compensation de température et de pression, pour déterminer si le compteur dispose d’une compensation intégrée ou d’une compensation externe.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.