Thread Content
Dans le dispositif, un transmetteur de pression absolue a une plage de 0 à 200 Kpa. Actuellement, il affiche 95 Kpa en connexion avec l’atmosphère. Avec l’opérateur manuel, il s’avère impossible de déplacer le zéro vers le bas ; le zéro ne peut descendre qu’à zéro. De plus, il n’est pas possible sur site de créer une dépression pour réinitialiser forcé ce transmetteur. Y a-t-il d’autres solutions ? En est-il de même pour les transmetteurs de pression absolue d’autres marques ? Sur le site, on utilise l’EJA510A de Yokogawa.
Ne pas permettre le déménagement ? Hmm… C’est sûrement stupide, ce crétin refuse en disant : « Je ne te permets pas de coucher avec l’étranger~~~ » Laisse ton mastiff noir aller le mordre, le violer. . Mais mon frère était aussi perplexe : puisque tu ne connais pas la valeur zéro de cet appareil stupide, ni de combien elle s’est décalée, comment peux-tu effectuer le transfert ?
Il n’y a plus de solution, il faut contacter le fabricant pour qu’il le remplace
Calculé à une pression atmosphérique actuelle de 100 Kpa
Ta façon de faire est complètement fausse. 1. La pression atmosphérique actuelle est-elle vraiment de 100 kPa ? Comment avez-vous appris cela ? 2. Même si la pression atmosphérique actuelle est par hasard de 100 kPa, et que le manomètre affiche 95 kPa, déplacer la valeur de 5 kPa reste une erreur. Car, dans l’écart d’un point donné, on trouve à la fois un écart nul, des composantes d’écart maximal et des écarts linéaires. Lorsque l’on considère comme décalage nul une valeur qui n’est pas nulle, alors lorsque la pression n’est pas au niveau de 100 kPa — par exemple à 30 kPa, 50 kPa, 150 kPa, etc. — les valeurs mesurées par l’instrument seront également extrêmement fausses. 3. Pour corriger les écarts et arriver à un résultat cohérent, il faut suivre des règles ; il est impossible de se contenter de manipulations arbitraires.
4. Placez le manomètre à l’horizontale et à 90° incliné, puis observez l’écart entre les valeurs indiquées par l’appareil dans ces deux positions. 5. Pour les manomètres à pression absolue présentant une déviation trop importante et un grand écart d’orientation lors de l’installation, si l’on ne procède pas au réglage du zéro, il est très difficile de déterminer avec précision la véritable exactitude de mesure. 6. Les instruments, en usine, sont généralement montés verticalement pour l’étalonnage. Installation sur site, il convient de maintenir autant que possible la même posture qu’en usine, afin que les erreurs de posture lors de l’installation soient plus faibles.