Il y a un réservoir acide dans l’usine, avec un capteur à flotteur magnétique à distance pour surveiller le niveau du liquide. En haut, une vanne à diaphragme contrôle l’acide inférieur. La vanne à diaphragme ne présente aucune fuite interne, et le flotteur à flèche magnétique fonctionne normalement. Cependant, même après fermeture de la vanne supérieure, la flèche magnétique continue d’augmenter lentement avant de reprendre un fonctionnement normal quelques minutes plus tard. Quelle en est la cause ? Est-ce que c’est un changement de densité acide ou une déformation du revêtement intérieur du réservoir qui obstrue l’orifice de la bride, provoquant ainsi des difficultés de communication ?
Les raisons sont nombreuses. Tout d’abord, en écartant la possibilité d’une véritable variation du niveau de liquide, le niveau monte lentement avant de se stabiliser à un certain niveau. La première possibilité est que la vanne de phase gazeuse ne fonctionne pas correctement ; une autre possibilité est que le tube de mesure du débitmètre à flotteur magnétique s’amincisse, ce qui augmente la friction. Il faut vérifier si c’est dû à des impuretés ou au revêtement intérieur ; il n’y a que ces deux possibilités
Résolu : il s’agissait bien d’une déformation de la doublure, ce qui empêchait l’ouverture de la bride inférieure d’être libre
Comment le revêtement à pression atmosphérique a-t-il pu se déformer ? La qualité est insuffisante, l’analyse est terminée. Haha