Thread Content
Les capteurs de gaz fixes inflammables et toxiques doivent-ils être équipés d’un alarme sonore et lumineuse ? Quelles normes suivre ?
Conformément à la norme GB50493-2009 « Normes de conception pour la détection et l’alarme des gaz inflammables et toxiques dans l’industrie pétrochimique », un dispositif d’alarme sonore et lumineuse est requis sur site, et le signal d’alarme doit être acheminé vers une salle de surveillance ou une salle de contrôle où se trouvent des personnes de service.
GB50493-2009 « Norme de conception pour la détection et l’alarme des gaz inflammables et toxiques dans l’industrie pétrochimique », c’est la seule norme. Voir également le document n° 116
Mais la norme GB50493-2009 ne stipule pas que la sonde doit être équipée d’une alarme sonore et lumineuse, n’est-ce pas ?
Les gaz toxiques doivent être emportés, tandis que pour les gaz inflammables, une alarme de contrôle central suffit.
Les normes l’exigent : en cas de besoin d’alerter sur place,
La sonde peut ne pas être équipée d’un alarme, mais un alarme doit être installé sur le site ; veuillez lire attentivement les spécifications.
GB50493-2009 l’indique clairement : lire attentivement les exigences du paragraphe 3.0.4. Bien sûr, il n’est pas stipulé qu’un alarme sonore et lumineuse soit obligatoire ; on peut utiliser une alarme sonore
Pour des raisons de sécurité, tous les détecteurs de gaz toxiques et inflammables sur le site doivent être équipés d’alertes sonores et lumineuses
La sonde elle-même n’est pas fournie ; c’est le contrôleur situé au-dessus de la sonde qui dispose d’une alarme sonore et lumineuse.
Sur le site, il doit y en avoir avec alarme sonore et lumineuse
Lors des inspections de sécurité menées il y a quelques jours, l’équipe d’experts nous a donné des recommandations pour les améliorations à apporter : les capteurs de détection de gaz inflammables et toxiques doivent être équipés d’un signal d’alarme sonore et lumineux. Même nos dispositifs d’alarme indépendants dans la salle de contrôle ne suffisent pas. Mais quelle norme précise exige cela ? La norme 50493 ne mentionne pas l’obligation que les capteurs disposent également d’un signal d’alarme sonore et lumineux. Quelqu’un saurait-il ?
Il n’y a pas d’exigence imposant l’installation de capteurs d’alarme pour les gaz combustibles et toxiques accompagnés d’une alarme sonore et lumineuse ; voir les explications des textes réglementaires. Cela constitue une solution simple lorsque le système d’alarme pour les gaz combustibles et toxiques est de petite taille ; en revanche, lorsqu’il y a un grand nombre de points, il est préférable d’utiliser un système d’alarme indépendant sur site.