Thread Content
Selon la norme GB50116-2013 pour les systèmes d’alarme incendie, concernant le câblage intégré : « 11.1.3 Lorsque les lignes d’alimentation et les lignes de transmission des systèmes d’alarme incendie sont installées à l’extérieur, elles doivent être enterrées. » ”Beaucoup de gens ont un malentendu, pensant que le câblage en extérieur ne peut être posé que sous terre. Si cette interprétation est correcte, les dispositifs d’alarme doivent-ils être enterrés pour répondre aux exigences des normes ? On a manifestement mal compris. Alors, comment interpréter correctement le sens de ce passage ? À mon avis, pour les projets de chimie, le câblage en extérieur est principalement conçu avec des gaines ; lorsque les conditions nécessaires à l’installation de gaines ne sont pas réunies et que la distance de pose est grande avec de nombreux câbles, il convient de les enterrer ; Lorsque la distance de pose est courte et que le nombre de câbles est faible, ils doivent être posés dans des tubes ; de plus, les lignes d’alimentation et les lignes de transmission doivent être posées séparément ou chacune dans son propre tube. Depuis la publication de la norme GB50116-2013, certains projets chimiques ont adopté cette norme pour le câblage en souterrain, mais la norme d’acceptation reste celle de GB50166-2007 ; le contenu de cette norme d’acceptation ne suit pas celui de la norme de conception. Si tous les projets actuels utilisaient une pose en souterrain, cela entraînerait sans aucun doute une augmentation de la complexité de la conception et de la construction, ainsi qu’une hausse des coûts d’investissement, créant des difficultés inutiles pour l’exploitation et l’entretien des projets à venir. C’est juste mon humble avis, pour susciter des discussions
Les normes d’ingénierie électrique des bâtiments ne s’appliquent pas en extérieur et ne peuvent être citées.
Les sujets de discussion comportaient à l’origine des normes, je ne sais pas comment elles ont disparu
Nous avons justement ce projet dont la conception prévoit un enterrage, mais la difficulté de construction augmente considérablement. Le câble principal de signalisation peut-il vraiment être aérien ? Je cherche une réponse d’un expert !
Les gaines de câblage ne peuvent pas garantir la sécurité ; en cas d’accident qui endommage les gaines, tous les systèmes de surveillance et d’alarme cessent de fonctionner, rendant impossible toute fonction d’alerte précoce. C’est pourquoi elles doivent être enterrées ! Ce n’est pas difficile : il suffit de préparer à l’avance les cages d’égouts pour les travaux de génie civil et d’y intégrer des gaines pour les câbles. Ainsi, en cas de panne ou d’ajouts ultérieurs, il sera possible de passer les câbles !