Câble de signal du panneau de commande électrique de la pompe à eau

2018-08-27View Original

Thread Content

Est-il possible d’utiliser un seul câble multipaires pour acheminer les signaux de commande de démarrage/arrêt et l’état de fonctionnement d’une pompe, ainsi que les câbles de contrôle vers la salle du panier DCS, alors qu’un panier de commande électrique gère deux pompes ?
Reply #22018-08-27
Il vaut mieux ne pas le faire, car le signal de démarrage est alimenté en 220 V, tandis que les circuits en fonctionnement fonctionnent à 24 V ; il est donc préférable de les séparer
Reply #32018-08-27
Ce qui est destiné au DCS ne doit pas être combiné ; les câbles de commande électrique utilisés sur site devraient également être blindés. Si l’installation des câbles n’est pas correcte, il y a de fortes chances d’interférences
Reply #42018-08-27
Il vaut mieux séparer DI/DO d’AI/AO
Reply #52018-08-27
Il y aura des interférences, le relais du signal d’état clignotera sans cesse
Reply #62018-08-28
On peut utiliser un câble multipaires ; s’il s’agit uniquement de signaux binaires, cela devrait fonctionner

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.