Le DCS peut-il donner des ordres d’arrêt au système SIS ? Un problème est survenu dans le projet : la conception de l’interblocage de la pompe est réalisée dans le système SIS, mais le processus exige que le DCS permette une arrêt manuel de la pompe (le démarrage se fait sur site). Est-il possible que le DCS envoie des commandes d’arrêt au système SIS ? Veuillez, grand expert, m’expliquer ! Il serait encore mieux s’il existait des normes correspondantes. Tout d’abord, merci à tous !
Il ne devrait pas être possible. Les raisons précises attendront l’interprétation des experts. À mon avis, les déclenchements de signaux dans le SIS se font par transmission de signaux par câblage physique depuis les équipements sur site, alors pour le DCS, cela ne fonctionnerait probablement pas
Il vaut mieux ne pas utiliser le SIS pour commander l’allumage et l’arrêt de la pompe. Interprétation personnelle : l’arrêt des pompes dans le DCS fait partie des opérations de production, tandis que le SIS relève de la protection sécurité ; il ne faut pas les confondre et ils doivent être gérés séparément. Modifier le contrôle du boîtier électrique en ajoutant un bouton d’arrêt de la pompe DCS (c’est très simple)
Si cette pompe est exposée à des risques tels que des débordements de matières, alors la fermeture automatique de la pompe doit être assurée par le SIS. Cependant, il s’agit seulement d’une fermeture automatique (selon vous, le démarrage se fait sur site), tandis que vos exigences techniques prévoient une fermeture normale de la pompe ; les fonctions sont différentes. Dans ce cas, vous devrez demander au service électrique de modifier le schéma de commande afin que le signal de fermeture provenant du SIS soit intégré au circuit principal de commande, un peu comme pour l’arrêt d’urgence. La manière de concevoir l’arrêt de la pompe via le DCS reste inchangée. Lorsque le SIS ne fonctionne pas, vous pouvez toujours arrêter la pompe via le DCS ; il n’y a pas de conflit. Mais dès que les conditions d’arrêt définies par le SIS sont remplies, la fermeture automatique de la pompe aura lieu
Non. En principe, les systèmes de contrôle non liés à la sécurité ne peuvent pas commander les systèmes de contrôle liés à la sécurité ; l’arrêt manuel lié à la sécurité doit être intégré dans la plateforme SIS.
Il faut bien comprendre que le SIS ne nécessite pas d’intervention humaine, c’est clair ?
Non, vous pouvez donner l’ordre d’arrêt directement via DCS, mais pas au SIS
GBT50770-2013 5.0.9 5.0.10 Systèmes de contrôle de sécurité, systèmes de contrôle de base ne s’interfèrent pas mutuellement dans leur fonctionnement, calcul
Ce n’est pas possible, mais vous pouvez donner l’ordre d’arrêter la pompe via DCS
Interdit ? Autorisé ? Interdit ? Autorisé ? Si vous pensez que c’est possible, alors c’est possible ; si vous pensez que c’est interdit, ça l’est aussi. Le parti commande les armes, l’équipement, c’est toi qui l’utilises ; tu peux en faire ce que tu veux. N’importe quelle manipulation a sa logique, et n’importe quelle manipulation donne naissance à une vérité. 。 。 。
En normal, le SIS ne doit pas être modifié manuellement