Thread Content
Actuellement, notre entreprise dispose d’un transmetteur en forme de cunéiforme avec une plage de 0 à 16 kPa et une plage DCS allant de 0 à 14 t/h. Les opérateurs de production ont constaté que cette plage n’est pas suffisante et demandent que nous l’élargissions à 18 t/h. La question actuelle est : 1. Le système en cunée peut-il augmenter la plage de mesure ? 2. Si c’est possible, quelle est la méthode de calcul pour l’extension de la plage en forme de coin ? Merci à tous les amis de la mer !
La méthode de différence de pression est fondamentalement similaire ; par exemple, si la plage est réglée à 20, la limite supérieure de la différence de pression dans la nouvelle plage = (20/14) * (20/14) * 16 = 32,65 (kPa)
Lors de l’achat d’un débitmètre, les paramètres doivent être fournis par le processus industriel, tels que la plage de mesure, la classe de pression, la différence de pression de référence, etc. Si, en fonctionnement, la différence de pression réelle dépasse cette plage, c’est que les paramètres du processus ne sont pas exacts. Si vous souhaitez augmenter la plage de mesure, vous devez demander au fabricant de refaire les calculs. Il y a un point à comprendre : un débitmètre ne peut pas mesurer le débit dans n’importe quelle plage ; sinon, à qui les fabricants de débitmètres vendraient-ils leurs produits ? Vous demandez aux fabricants de compteurs de débit s’ils peuvent élargir la plage de mesure, et si la précision de mesure change après cet élargissement. Vous devez d’abord déterminer jusqu’à quel point vous voulez l’élargir, afin de ne pas avoir à le faire davantage plus tard s’il n’est pas suffisant. Faire produire un document écrit par le processus ; si le calcul se fait selon la linéarité existante sans problème, alors on l’élargit, on calcule même la différence de pression. L’essentiel, c’est de voir si cela reste précis une fois élargi
1. La plage de mesure passe de 14 t/h à 18 t/h, et la plage de dépression passe de 16 kPa à 26,449 kPa. 2. Consultez l’exemple du expert au 2e étage pour la formule de calcul.
3. Le type confus du 3e étage ne comprend pas ce qu’est l’essentiel ni la logique causale ; ne l’écoutez pas raconter n’importe quoi pour effrayer les gens. Le type cunéiforme est un élément de régulation non standard ; les fabricants ne font que des calculs inutiles. Le fabricant soude un cône et perce un trou, ce n’est que du travail manuel rough et sale. :lol
La différence de pression approximative avec une plage étendue à 18 est de 26,4489796 ; la méthode de calcul au 2e étage, c’est intéressant d’en apprendre davantage. Ce qui est dit au 3ème étage a un certain sens, mais en réalité, une fois le compteur de débit sorti d’usine, peut-on vraiment affirmer avec certitude que son indicateur est précis, même par le fabricant (à part pour se vanter) ? Si la plage peut être étendue et que la perte de pression reste dans les limites acceptables, tant que la plage de débit différentiel du transmetteur est suffisante, l’affaire est généralement réglée. Du 4e étage, on voit tout clairement, haha.
C’est possible de faire n’importe comment, mais il faut savoir que c’est faux ; tromper le processus est très facile