La température de fonctionnement est de 100 °C, alors comment déterminer la plage de température affichée par le capteur thermocouple ? La pression de fonctionnement est de 0,25 MPa, comment déterminer la plage d'affichage dans la configuration ?
SHT 3005-2016 Normes de conception pour le choix des instruments d’automatisation dans l’industrie pétrochimique 5.1.3 Température de fonctionnement des instruments de température : pour les thermomètres en site, elle doit être comprise entre 30 % et 70 % de l’échelle/de la plage ; pour les transmetteurs de température, elle doit être comprise entre 10 % et 90 % de la plage. Pour le choix de la plage des instruments de mesure de pression, veuillez vous référer aux exigences de la section 6.1.
Pour les instruments de mesure de la température ou de la pression non intelligents, la plage de mesure nominale à la sortie d’usine est fixe, et l’utilisateur de l’instrument ne peut pas la modifier. Les instruments de mesure de la température ou de la pression intelligents, quant à eux, permettent généralement à l’utilisateur de définir la plage de fonctionnement, c’est-à-dire de définir la plage de température ou de pression correspondante pour un signal de 4 à 20 mA. Plage de fonctionnement, qui doit être réglée dans la plage nominale. En général, il ne doit pas être inférieur à 1:5.
En général, il suffit d’entrer la plage de mesure nominale du instrument dans le dispositif de réception du signal ; on n’a pas besoin de se soucier de la température ou de la pression de fonctionnement, peu importe leur valeur. L’instrument peut avoir la valeur qu’il veut, tant qu’il fonctionne correctement et en toute sécurité dans sa plage de mesure nominale, c’est suffisant.