Quels terminaux connecter pour les 2 lignes d’entrée et les 2 lignes de rétroaction, c’est toujours 4‑20 ma
Dernière modification de ce post par pyqppp le 6/09/2018 à 13:16 : configuration à deux fils : 3+, 8- (avec 5 et 6 en court-circuit); Connexion en retour à deux fils : 61+, 62-
Retour de position de la vanne ? Le retour de position de la vanne est le signal de sortie d’un autre transmetteur de position de vanne, et non sur le positionneur.
Le retour est connecté à 61 et 62, nécessitant une alimentation DCS. Il faut aussi voir si votre localisateur dispose d’un module de retour d’information
Il existe deux manières de connecter un système à deux fils ; consultez le modèle précis de votre positionneur : l’une est 3+8, l’autre est 6+8-
La figure 9 montre une connexion en deux fils résistante aux explosions, la figure 10 une connexion non résistante aux explosions ; la capture d’écran a été faite par erreur
Le positionneur Siemens peut être équipé d’un module de rétroaction, ce qui évite l’ajout d’une unité de rétroaction de position supplémentaire.
2e étage, c’est la bonne réponse. Mais le retour nécessite une distribution DCS
Ce ne devrait pas être une distribution DCS, il faudrait plutôt qu’il n’y ait pas de distribution. C’est inclus dans le positionneur
Si vous avez besoin d’une distribution DCS, un branchement en système à quatre fils ne donnera probablement pas de signal
Notre usine dispose de plusieurs centaines d’éléments de positionnement Siemens, tant étanches qu’non étanches. Tous ces éléments nécessitent une alimentation électrique pour fournir des signaux de retour. Veuillez lire attentivement le manuel avant l’installation ; le boîtier doit être actif afin d’alimenter les éléments de positionnement et de permettre ainsi l’obtention de signaux de retour.
Deuxième étage, c’est la bonne réponse, j’en ai déjà rencontré une fois avant