Ajustement du transmetteur

2018-09-07View Original

Thread Content

J’ai actuellement installé plusieurs transmetteurs : EJA110A, EJA430E, EJA118E et EJA530E, tous en format HART, qui nécessitent une mise en service. Peut-on utiliser un 375 ? Est-il possible de connecter directement les capteurs aux deux bornes du transmetteur ? Tous les schémas en ligne disent qu’il faut connecter une résistance de 250 ohms, est-ce vraiment nécessaire ? Ce serait parfait si on pouvait voir une image, merci à tous les amis en ligne pour vos réponses !
Reply #22018-09-07
Tant que c’est un protocole Hart, les systèmes à deux fils peuvent être directement connectés aux bornes à deux fils. En cas de perte de communication, on insère une résistance d’environ 250 Ω dans le circuit en mA, puis on la connecte aux deux extrémités de cette résistance
Reply #32018-09-07
Si le transmetteur est déjà connecté à la barrière de sécurité, on peut le relier directement au manipulateur. S’il est connecté à une alimentation à découpage, il faut y ajouter une résistance en série ; il est recommandé d’installer directement une barrière de sécurité dotée d’une résistance intégrée
Reply #42018-09-07
Connectez-le directement aux bornes ; si la communication échoue, ajoutez une résistance en série
Reply #52018-09-07
Eja est de Yokogawa, et en général, les Hart de Yokogawa ne sont pas très bons. S’il a été installé sur site, on peut le connecter directement à 375. Essayez d’abord
Reply #62018-09-07
Il y a quelque temps, je ne sais pas si c’était un EJA faux, mais le niveau de dépression variait de manière aléatoire... Je l’ai ramené pour le régler à deux reprises avant qu’il ne fonctionne un peu mieux
Reply #72018-09-07
Si l’appareil a déjà été installé sur site et est connecté aux instruments intérieurs, il n’est pas nécessaire d’ajouter une résistance de 250 Ω en série. Si le transmetteur doit être calibré directement en intérieur, des résistances en série sont nécessaires pour la calibration et la mise en configuration.
Reply #82018-09-07
Accrochez-le directement sur place, si ce n’est pas possible, essayez d’ajouter une résistance
Reply #92018-09-08
Les transmetteurs Hart de Yokogawa sont vraiment déchirants : par une chaleur insupportable, on ne parvient pas à se connecter au dispositif sous le soleil, puis il faut chercher des résistances partout, c’est absurde. Si vous pouvez décider de la marque à acheter, je recommande Rosmont ; ce n’est pas de la partialité envers les produits étrangers, mais c’est vraiment très fiable
Reply #102018-09-10
Comment savoir s’il s’agit d’un calibrage en intérieur ou en extérieur, avec ou sans résistance ajoutée lors du calibrage en intérieur ?
Reply #112018-09-11
Calibration en intérieur, c’est-à-dire sans compteur secondaire
Reply #122018-09-12
En général, il n’est pas nécessaire de l’utiliser directement sur les bornes ; on y pense seulement si la connexion HART échoue, en ajoutant une résistance

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.