Merci à tous. Je vais redécrire le problème : comment faire en sorte que la vanne de régulation se ferme à 30 % en cas de panne ?
Si c’est un actuateur à cylindre, il est facile à régler ; l’actuateur à membrane pneumatique ne peut pas être ajusté autant en modifiant simplement le levier de la vanne. Si, pour des raisons techniques, cette vanne ne peut pas être fermée complètement, il est recommandé de la remplacer par une vanne à fermeture pneumatique, mais il convient d’évaluer globalement sa sécurité.
Quelles sont les étapes nécessaires pour mettre un éléphant dans un réfrigérateur ?
Sur le plan matériel, on peut fabriquer un boîtier pour enserrer le levier de la vanne. 。 。 Facile à mettre en œuvre, facile à désactiver. Haha
Il est essentiel de préciser quel est le problème, car les méthodes de traitement diffèrent en fonction du type de panne ; cependant, il vaut mieux diagnostiquer et résoudre le problème...
Sécurité en cas de panne du robinet FC, c’est-à-dire que le robinet se ferme en cas de perte totale de signal d’air et électrique. Vous demandez que la vanne soit fermée à 30 %, alors quand sera-t-elle fermée à 100 % ? Ce plan de contrôle que tu donnes n’est pas complet ! Si cela ne concerne que certaines actions d’interblocage et que l’on réduit à 30 %, cela peut également être réalisé via un programme. Si l’arrêt en cas de panne est à 30 % et qu’il n’y a pas d’arrêt complet, cela peut être réalisé en modifiant la vanne (en changeant le levier de la vanne). Dans des cas spécifiques, il faut une explication particulière ; on en examine les solutions !
Ouvrez d’abord la vanne à 30 % et notez cette position, puis fermez la vanne. Ajustez manuellement le zéro pour qu’il se situe à 30 % ; ainsi, en cas de panne, elle pourra être fermée à 30 %